求助:6se70变频器报F021故障
小弟一台西门子6se70的变频器控制水泵,220KW,现在报F021故障,复位后正常,由于本人对西门子变频器不是很懂,还望哪位大虾指点迷津。先谢了
举报该问题
推荐答案 2013-09-06
控制水泵完全可以将转距限幅限主p492,p494,改为80%可防止报警f021。也可封掉如p830.1=21或p383值改为小于100,不必担心烧东西,它有很多保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKBgSBg1B.html
其他回答
第1个回答 2013-09-06
这个问题前些天又发生了一次,现在都不知怎么办?有哪位高手指点下吧,谢了
相似回答
求助:6se70变频器报F021故障
答:
控制水泵完全可以将转距限幅限主p492,p494,改为80%可防止
报警f021
。也可封掉如p830.1=21或p383值改为小于100,不必担心烧东西,它有很多保护
西门子
6se70变频器报f
053什么意思
答:
1、 、
闭环控制:F015 ,F053, 基本是速度反馈有问题 , 如编 码器松了 F011, 屏蔽上述两个故障就有可能出现这个故障
, 有时这 个故障复不了位 , 这一般由于功率检测部分有问题 2 、 、F021 电流热时间常数设的短 , 或大转矩时间太长 3 、 、F029 电源或电机某项对地或有问题 ,...
6se70变频器
p830参数详解
答:
这个就是个故障屏蔽功能
。假如变频器报警是F021,要屏蔽这个故障,就设置P830=21,就好了。
西门子
变频器
出
故障
代码
F
008,F015是什么意思
答:
1)编码器信号不好,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次 3)
变频器
输出是否短路或有接地
故障
4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015
F
053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好...
053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢...
石墨EK60是什么材料
答:
008,F015是什么意思?
答:
6SE70
设置与
故障
处理[原创]6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置 P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,...
大家正在搜
6se70变频器故障代码F011
6se70变频器故障F025
6se70变频器故障f026
6se70变频器故障F015
6se70变频器故障代码f006
6se70变频器故障代码A020
6se70变频器故障代码F037
6se70变频器f029故障
6se70变频器故障代码a033
相关问题
求助:西门子6SE70报F021故障,且变频器输入端电流极度...
变频器出现021
西门子6se70变频器报f053什么意思
西门子6SE70变频器报F082故障怎么处理
求助:6se70变频器报F021故障
6SE70变频器报F012怎么办啊?
求助(西门子6SE70报F028故障)
6se70变频器p830参数详解