小弟一台西门子6se70的变频器控制水泵,220KW,现在报F021故障,复位后正常,由于本人对西门子变频器不是很懂,还望哪位大虾指点迷津。先谢了

控制水泵完全可以将转距限幅限主p492,p494,改为80%可防止报警f021。也可封掉如p830.1=21或p383值改为小于100,不必担心烧东西,它有很多保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06
这个问题前些天又发生了一次,现在都不知怎么办?有哪位高手指点下吧,谢了