7.5千瓦的电动机要多大的线?多大的空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-06
三相380伏的7.5KW电机额定约15安,选取4平方的铜芯线,32安的
空气开关
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBMKMBMVStKMaMacgV.html
其他回答
第1个回答 2021-08-06
7.5KW电机的电流约为7.5÷0.38÷1.732÷0.8=14.2A,可以用2.5平方铜线、16A空开。
第2个回答 2021-08-06
空开:63/20A
接触器:25A
热继:13~19 A
电缆:3×4+1×2.5
相似回答
7.5千瓦的电动机要多大的线?多大的空开?
答:
三相380伏的7.5KW
电机
额定约15安,选取4平方的铜芯线,32安
的空气开关
。
7.5千瓦电机
用几平方
的线?多大的
接触器
?多大的空开?多大的
刀开关?多大...
答:
三相电机 线:4平方的铜线 接触器:18A的接触器 空开:20A的空开
热继电器: 12~18A的热继 算法:功率=根号3*功率因数*电压*电流 另外 选型是有规格的。
7.5KW的电机需要多大的
,
空开
,接触器,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A
;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
7.5千瓦
三相异步
电动机
用
多大空气开关
和接触器
答:
7.5千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,
空气开关
应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
7.5KW的电动机需要
用
多大的空开
和接触器?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作;
空气开关
;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
7.5千瓦的
三相异步
电动机要多大的空开?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作,
空气开关
应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
7.5千瓦
三相
电机
用
多大的线?
答:
2.5平方就够了。如果负载较重、没用变频器之类的话建议4平方线。首先,根据功率公式(P=根号3*U*I*0.8)得出,电流约14A。其次,考虑到启动电流,要用到2.5平方(根据电流表查看对应线径及额定电流)
2台
7.5千瓦电动机
该用
多大的
电线
答:
2台
7.5千瓦电动机的
总电流大约是2 x 15 =30 A 。6平方的铜线安全载流量大约是50A,做进线完全够用。穿管使用也够了。加上一根4平方铜线做地线。分线用三根4平方铜线加一根2.5平方铜线(做接地线)使用。4平方铜线安全载流量是30A,穿管打8折也够用。主
空开
用60A左右的就可以满足使用要求。
大家正在搜
55千瓦电机用多大空开
4千瓦电机配多大空开
55kw电机用多大空开
22kw电机用多大的空开
18.5kw电机用多大空开
40千瓦用多大的空开
37kw电机用多大空开
45kw电机用多大空开
15千瓦电机用多大接触器
相关问题
7.5千瓦的电动机要多大的线?多大的空开?
7.5千瓦电机用几平方的线?多大的接触器?多大的空开?多大的...
7.5个千瓦电动机220伏需要多大的空开
380v电压 7.5千瓦的电动机用多大的空气开关 ?????...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5千瓦的电机需要多大的空开,接触器,热
我有一台7.5KW的三相异步电机需要多大的交流接触器多大的空...
7.5千瓦三相电机用多大的线?