40千瓦用多大的空开
40kw
用多大的空气开关
答:
一般来说,
连接380电压,需用70安的空开。而连接220电压,需用200安的空开
。1、若是连接380伏特的电压,根据公式功率P=电压×电流×1.732,可得电流I=40000÷380÷1.732=60.77安,为了保险,空开需选择70安的。2、若是连接220伏特的电压,根据公式功率P=电压×电流,可得电流I=40000÷220=181.81...
40KW
用多大的空开
答:
40千瓦就是80
,三相五线配16平方铜缆。空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择
70安的空气开关
。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。
40千瓦用多大的空开
答:
一、40千瓦用多大的空开
空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关
。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。二、怎样选购合适的空开 1、空气开关可以给我们的日常生活提供方便,不过也要确...
40千瓦用多大的空气开关
答:
根据规则,40千瓦的负载要一个额定电流为功率千瓦数的2倍,
即80安的空气开关
。为了确保安全性和设备的可靠性,选择稍大一点的空气开关,150安的空气开关是一个合适的选择,具备足够的容量来应对40千瓦的负载,能够提供额外的保护和稳定性。这样可以确保您的电路系统在运行过程中不会超过额定负载,能够应对...
40KW的功率
要多大的空气开关
答:
可选用150安的空气开关
。还是要看你用在三相电源还是单相电源,一般三相电源的线电压380V,单项电源的电压为220V。三相电源,380V电压的情况下,额定电流约60安培,考虑1.2的系数,70安培的就可以了。但不能用于电动机,电动机的启动要按1.8去系数。单相电源,220V的情况下,额定电流约180安培,来个...
40千瓦用多大空开
如何计算
答:
功率/电压=电流,
空开
的容量等于或大于即可。如果三相是380V负载,40kw额定电流84A左右可用100A空开。
空气开关
是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。空气开关除能完成接触和分断...
40千瓦的
电热设备
用多大的
电缆,多少安
的空开
?
答:
电热设备的电缆和
空开
大小
需要
根据其额定功率、额定电流和运行条件来确定。这里以
40千瓦的
电热设备为例,提供以下参考信息:1. 电缆选择:电缆截面积的大小直接影响导线的电阻和容载电流的能力。根据国家标准,40千瓦的电热设备额定电流约为72安,
使用的
电缆最小建议截面积为25平方毫米。2. 空开选择:空开...
40KW的负荷
用多大的空气开关
?
答:
三相
40千瓦
的负荷,一般额定电流在80A左右,
使用
100
的空气开关
就可以,如果启动电流较大,用120A
的空开
或断路器
40
个
千瓦
需
多大的空开
和电线?
答:
三相功率40KW,120A电流,如果供电距离在30米以内,建议选择3*35+1*16平方的铜芯电缆。空气开关一般按照负载电流的1.5倍左右计算。建议选择160A
的空气开关
40千瓦的
电热设备
用多大的
电缆,多少安
的空开
答:
三相电器功率与电流关系为2A/
KW
,40KW的电流为80A,铜导线一般按5A/平计算,
需要
用16平的铜电缆,100A
空开
。如果距离远就选25平铜电缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9