88问答网
所有问题
我有一台7.5KW的三相异步电机需要多大的交流接触器多大的空气开关多大的线.就是大圆机的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-02-28
简直太乱了,不懂乱说。7.5KW的三相异步电机额定电流为15A多一点,交流接触器不频凡启动选20A的,频凡启动选25A的。铜线一平方过5A电流,选4平方的线,铝线选6平方的,第一次听说有7平方的线,热继电器用25A的,空气开关用32A的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggKMcMBtK.html
其他回答
第1个回答 2011-02-21
宜采用40A交流接触器,空气开关容量为21A(25A),线路不长(≤20米)可取2.5平方铜芯电线。
第2个回答 2011-02-21
25A的接触器
第3个回答 2011-02-21
接触器用成40A的,用成铝线7至10平方的就行,别用空气开关用成100A石板闸,普通闸刀不安全烧保险会帽出火,空气开关成本太高,没有必要,想用空气闸就成40A的就行!
本回答被网友采纳
相似回答
7.5
千瓦
三相异步电动机用多大空气开关
和
接触器
答:
7.5千瓦三相异步电动机,
额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A
,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。
接触器可选30A以上
如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
7.5KW的电机需要多大的
,空开,
接触器
,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上
;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
7.5
千瓦
的三相异步电动机要多大的
空开?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,
空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
7.5kw的电机
配
多大的开关
、
接触器
、热偶,电缆等
答:
7.5KW电机额定电流为15A左右
,开关,接触器,热偶玄40A,电缆用4平方
7.5KW的电动机需要用多大的
空开和
接触器
?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作;空气开关;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
7.5KW电机
如何选
接触器
答:
我也是做电气的,关于配断路器,热继电器,我想楼主想知道的应该是三相电机配线。
一台三相电机
,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:
一台三相异步电机
,
7.5KW
,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定...
7.5kw的电动机
,应该选用
多大的交流接触器
?
答:
7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,...
请问
7.5 KW的三相异步电动机用多大空气开关
?
答:
7.5KW三相电机
额定电流计算:i=P/1.732/U/cosφ/η=P/1.732/0.38/0.84/0.905≈15(A)(精确计算)大概估算的方法是KW数乘以2就是大概的电流数15A这个计算方式有误差,可以用来估算。
空气开关
选择通常轻载选择1.3-1.5倍额定电流 重载选择1.5-2.0倍额定电流。你这里保险一点选择2倍的...
大家正在搜
异步电机与同步电机的区别
三相电机三角形接线图
三相异步电机
三相380v电机怎么接线
三相电机接线图实物
三相电机接线图
交流异步电机
三相电动机接线图解
三相电机数据大全
相关问题
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
一台20千瓦的相交流电机,要配多大的热继电器,多大的接触器,...
一台5.5千瓦三相电机需要用多大交流接触器,热继电器,空气开...
37千瓦电动机配多大接触器,和多大空气开关中间继器
请问三千瓦电机配多大的空气开关,交流接触器,热继电器,及多大...
我有一个电气设备电流是20A,我该选择多大电流的交流接触器,...
16kw电机需要配多大空开和交流接触器及热过载保护器?
怎么根据电机参数选择它需要的热继电器,空开,交流接触器的型号...