控制柜和水泵的关系;水泵又分变频和不变频之类的。。动力柜里要装什么。。请专业人士回复,谢谢。

如题所述

这是一个给水设备系统的组合,缺一不可!

控制柜是电源装置,它提供了泵的动能;里面主要是电气元件,变频器,控制器(PLC,PID),一次电路(380V),二次电路(220V或24V),继电器(接触器、中间继电器、时间继电器等)。

泵是能量转换设备,是它把电量转换成水的动能,提升水在管网内的压力(高度)。泵的好坏取决于泵的材料(铁HT200或不锈钢STS304)选择及水泵的工作转速(速度越快磨损越快寿命越低,但效率也较低),泵的能耗取决于泵的功率和效率;

泵的工作状态分为变频(25-50HZ)和工频(50HZ),大功率的泵在启动方式上都需要变频启动减小启动电流。传感器采集出水压力数据反馈给控制器然后通过计算发出信息给变频器变频来衡定管网内的压力。当一台泵变频到50HZ的时候还不能满足供水时,这台泵就切换到工频运行。下一台泵变频,重复上一个动作!

工作流程如下:
管网压力反馈——PLC(通过计算比较设定与实际值)——变频器(变频器变频工作)——水泵(水泵启动管网压力升高接近设定值)——管风压力反馈(压力升高)——PLC(通过计算比较设定与实际值)——变频器(变频器停止或减小输出)——水泵(停止或降低转速)
这就是一个工作周期
这是一般的单变频,还有多变频。这就不多说了,累死了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-13
动力柜要安装空开,接触器,热继电器,电机综保。变频器追问

空开? 还有这个动力柜和水泵有什么联系。。