以下是我自己百度出来的(大的来说,都是控制柜,详细来分呢,三个在具体用途上面有略微的差别,变频控制柜是节约能源用的,PLC控制柜是用来逻辑控制的,水泵控制柜顾名思义,就是用来控制水泵的起停的)
大致的意思我了解了,但是如果我用了plc的变频控制柜,还需不需要普通的水泵控制柜,还是需要把他们串在一起各自实现各自的功能。
另外消防控制柜的话需不需要变频,是和给水泵一样还是有独有的控制柜?
希望前辈给予解答,谢谢

一般用了变频控制柜就不需要普通的控制柜了,因为变频控制柜除了能实现普通的工频控制功能外,还可以控制水泵的运行频率调节,体现为水泵的转速调节。
PLC一般加在需要比较复杂的逻辑控制柜里,PLC和变频的功能是串联的,即控制过程比较复杂的情况需要变频(或普通)加PLC,简单直接变频柜或普通柜就行了。
需不需要变频是根据用户要求定的,不要求变频的话就普通控制柜就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-14
水泵控制柜 一般是指 直接启动 星三角启动 软启动 自藕降压启动。
变频控制柜一般含有一个变频器。通常用于生活供水
消防控制柜用于消防,一般是压力控制 ,带自动巡检功能的。追问

那供水的变频控制是为了保持供水恒压和降压启动,那消防控制柜的压力控制主要是什么作用?

追答

主要是保持 消防管道恒压的。 就是说消火栓一打开水泵就要工作。平时的时候保压。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-14
哈哈,这个问题问的有意思,难道是客户叫你给他选型?一般情况下,客户都有设计图纸按图选型即可,如果客户叫你选型,那你要搞清楚客户的意图:是要便宜的呢还是要以后运行可靠的,如果要便宜就用普通的控制柜,如果要可靠和运行低成本的话就用变频的,PLC可以不要的,变频器加个傻瓜型控制器即可,成本低运行可靠操作简便。当然了水泵控制柜的原理及二次线路可以参考 盐 城 品 格 给 排 水 设 备 有 限 公 司 网站上的控制柜原理图集
第3个回答  2012-05-16
可以实现变频,消防一体的控制柜( 平时变频供水,消防是转换为全开)。 不过消防上的一些要求需要消防认证,所以比较麻烦。 一般都是单独设计的两个柜子