推荐答案 2017-11-25
不是所有的,这里应该是指用于消防的水泵、风机控制柜,因为消防设计考虑的是可靠性,变频启动主要考虑的是节能,可靠性可能会打折扣,对于不常使用的消防设施,节能作用不大,最重要的是可靠、及时,变频启动设备较复杂,长期不使用可能存在故障隐患,处理起来也较麻烦,故消防一般不用变频启动。纯手打,望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KaBgVSccagV1cSaBtg.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-07
变频启动方式又称软启动,具启动过程平稳,水风管道压力冲击小,电机启动冲击电流小等特点,是较好的风机和水泵启动控制方式,用软启动器和变频器(价格较高)取代降压启动装置是常用的控制方式。对于一般的使用场合,没有不应采用变频启动方式的说法。但不知你处是什么特殊用途。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2018-10-15
消防考试专门要求不应采用
相似回答
14年新消防规范中消防
水泵
的配电
柜不
允许
用变频器
吗 哪位大侠有新的规 ...
答:
3.1.8
水泵控制柜
、
风机控制柜
等消防电气控制装置
不应采用变频启动方式
。GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:11.0.14 消防时消防
水泵应
工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器
启动,
不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行...
消防
泵
可以
用变频
起动吗
答:
消防泵不可以用变频起动
。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是星三角启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
水泵控制柜
、
风机控制柜
等消防电气控制装置
不应
釆用工频
启动方式,
是否...
答:
【错误】
水泵控制柜
、
风机控制柜
等消防电气控制装置不应釆
用变频启动方式
。
风机水泵变频柜
区别
答:
风机和水泵都属于抛物线负载
,变频柜
原理是一致的,具体的原理图区别就是你需要
控制
工艺的不同。还有就是功率不同,保护措施也有差别。
( )等消防电气
控制
装置
不应采用变频启动方式
。
答:
【答案】:A、B 教材P367 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
水泵控制柜
、
风机控制柜
等消防电气控制装置
不应采用变频启动方式
。
控制柜
和
水泵
的关系;水泵又分变频和
不变频
之类的。。动力柜里要装
什么
...
答:
泵的工作状态分为变频(25-50HZ)和工频(50HZ),大功率的泵在
启动方式
上都需要
变频启动
减小启动电流。传感器采集出水压力数据反馈给
控制
器然后通过计算发出信息给
变频器变频
来衡定管网内的压力。当一台泵变频到50HZ的时候还不能满足供水时,这台泵就切换到工频运行。下一台泵变频,重复上一个动作!工作...
水泵控制柜
、
变频控制柜
、消防控制柜的区别及使用
答:
一般用了
变频控制柜
就不需要普通的控制柜了,因为变频控制柜除了能实现普通的工频控制功能外,还可以
控制水泵
的运行频率调节,体现为水泵的转速调节。PLC一般加在需要比较复杂的逻辑控制柜里,PLC和变频的功能是串联的,即控制过程比较复杂的情况需要变频(或普通)加PLC,简单直接
变频柜
或普通柜就行了。需...
请问变频恒压供水设备中工频启动和
变频启动
有区别吗,如有请问区别是
什么
...
答:
有区别。 工频启动就是接入电网电。所以冲击电流大。会产生尖峰电流。转矩动态大,启动过程快,会影响各机械部件的寿命。而
变频器启动
的话,启动电流和动态转矩较小,而启动转矩大,能够重载启动。
大家正在搜
一控三水泵变频控制柜
变频水泵控制柜怎么调
巡检柜跟水泵控制柜怎么接线
水泵变频控制柜原理图
水泵变频控制柜详细介绍
风机线接到控制柜怎么接
风机控制柜带自锁的怎么取消
水泵控制柜原理图讲解
水泵控制柜接线图讲解
相关问题
消防泵可以用变频起动吗
生活供水泵的控制柜为什么多是采用变频控制柜
水泵控制柜、变频控制柜、消防控制柜的区别及使用
水泵控制柜的控制模式分为哪些
水泵的控制柜变频器调试有什么要求
变频泵 变频器 和变频控制柜 是干什么用的?