2台45KW的水泵,做了一个变频控制柜,请问:有了变频控制柜,水泵还需要配变频电机吗?普通电机行不行?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-22
普通电机可以用于变频调速,不过普通电机原有的冷却风扇不能满足电机低速运行时的散热要求,需要另外使用独立电源加装冷却风机,以解决电机低速运行时的散热要求。
第2个回答 2012-08-22
如果不需要超过50HZ的频率就不需要
追问
水泵一般是25-50HZ,这个就不需要变频电机吗?超过50就要变频电机了吗?
追答
是的
本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-08-22
三项异步电机应该都可以!
本回答被网友采纳
相似回答
...是
一个控制柜
里
一个变频器控制二台泵 还是
一个控制柜里两个变频...
答:
是一个
柜
里放
一个变频器,控制
两个
水泵电机
,可以实现两台水泵的工频变频自动切换。也就是第一
台水泵变频
启动后,功率达到额定后,还满足不了系统水压要求,就将第一台水泵切换到工频,然后变频器东第
二台水泵
。按照这种循环可以一次启动若干水泵。
什么是
变频柜变频柜具有
哪些使用方法
答:
振动小于0.5G中使用。2、变频器有显示设备
变频控制柜的
柜体上设计有显示设备与操作面板,它与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员
控制变频
装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。3、
变频柜
上安装各种仪器表变频控制柜的柜体上,还安装有各种仪器仪表...
2台
75KW和22
KW的电机,
用
变频控制
从配电柜到
控制柜
的距离有300米用多大...
答:
总共是194
KW,
同时运行的电流是300A左右,用120平方以上的铝线,电压损耗是300/120/35X300X2=42V,如果配电柜的电压在400V-415V之间的就可以,如果只有380V,就要用185平方或者以上的铝线,185的电压损耗是300/180/35X300X2=27V。三相电机的最低工作电压是353.4V。电机线铝线75KW用70平方或以上,22K...
循环
水泵
加
变频
答:
建议:根据您系统需要的压力在水泵的系统增设远传压力表,然后在水泵控制柜里加设变频器
。控制原理如下:在PID控制器上设定需要的压力。压力传感器感知到用水管网的压力变化后,把相应信息传输到传感器。控制器把设定的压力和感知到的压力比较处理后,把合适的转速信息指令传递到水泵电机,调整电机的转速,控制...
变频泵
变频器 和
变频控制柜
是干什么用
的?
答:
变频控制柜
用于
控制变频器
.
变频泵
是把复杂的供水设备简单化的一种机电控制一体化的新型产品,是取代传统的供水设备的新一代产品,可直接与自来水管网串接,通过加装在进水管道上的负压开关或负压消除器保护自来水管不形成负压,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。此设备充分利用了自来水管网的原有动力,...
变频控制柜
的工作原理
答:
调节变频器的输出频率,就可以改变电机的转速。
变频控制柜
主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID
控制,泵
切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定)...
变频控制柜
的技术参数
答:
1、
变频控制柜
.直接启动
控制柜控制电机
功率:0.37-15KW;控制电压:380V;
控制水泵台
数:1-4台。2、变频控制柜.三角启动控制电机功率:15-90KW;控制电压:380V;控制水泵台数:1-5台。3、变频控制柜.自动减压启动控制柜控制电机功率:15-160KW;控制电压:380V;控制水泵台数:1-5台。4、变频...
一个变频器
只能给一个
电机变频吗?
答:
1、三
台水泵
共用一个管道式可以用一
台变频器
的。当一台水泵满负荷还达不到要求时
,变频器
将运行的这太切换到工频运行,然后自动启动下一台水泵来满足要求,从而达到顺序启动,同时达到顺序停止的功能。但是一台变频器在同一时间只可以
控制一台电机
。2、
变频电机
不用
配变频器,
它自己就可以调速。云南希...
大家正在搜
变频水泵和普通水泵的区别
用一个马达做一个水泵
鱼缸变频水泵省电吗
变频电机加泵
变频水泵不能自动是什么原因
变频水泵哪个品牌好
如何做一个水泵
怎么自己做一个小水泵
怎么做一个简易水泵
相关问题
变频水泵一定要用变频电机吗
变频器控制2台水泵,一用一备,
请问用变频器控制水泵供水,水泵电机要带变频吗?
变频控制柜、PLC控制柜、水泵控制柜都用在哪些方面?
变频泵 变频器 和变频控制柜 是干什么用的?
一个变频器只能给一个电机变频吗?
水泵变频控制柜不变频了怎么处理
变频控制柜的工作原理