一个三相漏电开关,我只接了一根火线,然后经过灯泡,然后不经过漏电开关直接接零线,会跳闸吗

我感觉会跳,但是我试验了为什么不跳闸呢?而且此时按试验按钮也不起作用。如果把火线和零线都接入三相漏电开关,也就是还空着一相,此时灯泡照样亮,但是试验按钮可以起作用。

三相漏电开关不适宜接不平衡负载,当不平衡负载的电流达到三相漏电开关动作电流,三相漏电开关会跳闸,试验了不跳闸,可能未达到三相漏电开关动作电流,三相漏电开关动作电流有30mA,有100mA,根据供电等级配置的三相漏电开关动作电流是不同的,额定漏电开关动作电流分为6mA-20A共15个等级,30mA以下是高灵敏度,30mA以上-1A以下中灵敏度,1A以上低灵敏度,还有就是漏电开关失灵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-09
这个就要说到漏电开关的原理了,我这里简单的说一下,具体你可以再查。
常用的漏电开关都是2进线起步的,即2P,3P,4P的。即使有些常说的1P漏保,也是火线零线都要接的,只不过断电它只断火线。因为它漏电时脱扣的动力要从进线上取,可以理解为里面有个小的电磁铁,你不给他通电,即使感应到漏电它也无法动作。
你说的第一种情况就是如此,虽然漏电了,但是电磁铁没有电源(只有一根火线无法形成回路),所以不跳闸。
你的第二种情况,说明碰巧被你接对了,其实也是不提倡的。
第2个回答  2012-08-27
三相漏电开关要把三相火线都接入开关才可以工作,要不然漏电检测电路不能形成回路追问

为什么按试验按钮也不起作用呢?
如果零线也经过漏保的话,试验按钮就起作用了。

追答

按试验按钮肯定不起作用,起作用的话说明工作正常。试验按钮也要回路

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-27
会跳。没跳的原因:1 灯泡的电流没达到动作电流(一般30ma),2 漏电开关失灵。追问

60w的灯泡应该达到动作电流值了吧,漏电开关肯定没有问题,因为我试验了不止一个开关,还有这个时候你按下试验按钮也不起作用

追答

肯定应该跳,有的大漏电开关动作电流达到200ma。910148907说的有道理检测电路的却需要电源,将零线接到上口,按一下实验按钮,如果还不跳,再换接另一相接线柱再按实验按钮一定会跳啦。

第4个回答  2012-12-12
不会,因为你的灯泡是一个电阻。在三相漏电开关处还是有较高的电压。所以不会跳闸。
相似回答