一个三相漏电开关,我只接了一根火线,然后经过灯泡,然后不经过漏电开关直接接零线,会跳闸吗
我感觉会跳,但是我试验了为什么不跳闸呢?而且此时按试验按钮也不起作用。如果把火线和零线都接入三相漏电开关,也就是还空着一相,此时灯泡照样亮,但是试验按钮可以起作用。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-27
不跳闸,你把三根火线都接上就跳闸,你在三相漏电开关,只接了一根火线,里面的漏电跳闸电路还没有工作,所以........
<上一页
1
2
相似回答
一个
2p漏宝
,三相
电的一根火线接上面一个点,下面出来
一根火线接灯泡
一端...
答:
正常,因为2p漏保的两端是构成跳闸线圈和相关元件的回路,当
火线
只接其中一个端子时,另外的端子通过线圈和相关元件回路呈高电位。
家里更安装
完灯只接了一根火线直接
进灯没
接零线
就跳闸是怎么回事...
答:
根据你的描述原因有三:一:灯
开关
盒内按钮进出线口接入的是一火一零,当按钮按下后直接短路跳闸。二:灯开关接线盒内出线端接地,按下按钮间接短路。三:照明灯灯座内存在短路现象,属于我照明灯自身原因。楼主看我的答案如何,望采纳
三相漏电
保护
火线
只用
一个
单项
,零线接零
排行不行
,我
试过了总是跳闸
答:
肯定跳闸。漏电开关是
三相
四线的,漏电开关的四根线全部穿过内部的零序线圈,当发生漏电现象时,零序线圈感应出电势,推动后面的脱扣器,漏电开关跳闸。在平时零序线圈感应为0,即使同时从漏电开关的输出端接单相220v,由于经过零序线圈的电流相互抵消为0,也不会跳闸。如果相线
经过漏电开关,
而
零线不经过漏
...
插座和灯的
零线
公用
,不经过漏电保护器,
只有
火线
单控制,这样漏电保
答:
如果是只有
火线
经过
漏电
保护器,而
零线
不经过漏电保护器,那么漏电保护器肯定跳闸,你根本就无法用电。漏电保护器的基本原理就是经过漏电保护器火线电流和零线电流必须相等,否则就动作跳闸。你现在这样接,经过漏电保护器的火线电流和零线电流肯定不相等,所以漏电保护器会跳闸。
请问:昨天买了
一个
3线的
漏电保护器,
我家只有1
火线,1零线
应该怎么接?
答:
你是不是买成
三相
电的
漏电保护器
了家庭用是两孔的
三相
四线
漏电开关只接
一条
火线
一条
零线,漏电
会动作吗
答:
可正常使用
,漏电
也会动作,起到保护作用
三相
四线漏电保护的原理是三相合电流等于零线电流 如果只接一相,另外两相甩空,正常工作状态该相电流和零线的也是相等的 漏电的话,相电流和零线电流出现差值,即漏电流。漏电流超出一定值,漏电保护跳闸。
三相开关
怎么接线啊?
答:
要正确接线
三相开关,
按照以下步骤操作:首先,准备好三
个开关,
确保它们背面有多个布线孔,这些将用于电线的连接。接下来,使用两根跳线,按照安装图表的指示,将它们分别连接到这三个布线孔中,这是为热电线的连接做准备,确保线路布局清晰。在墙壁插座处,你会看到四根电线。其中,深蓝色的电线是
火线,
...
三相漏电
断路器的
零线
需要接吗?三相漏电断路器的工作原理
答:
三相四线
漏电开关
的零线一定要接上才能起到漏电跳闸目的,因为漏电跳闸的脱钩线圈电源是取自三相线中其中一相与零线的。 没有
接零线,
那就失去了漏电开关作用了
,三相
四线漏电开关是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了。(1)漏电开关的接法 相漏电开关是三相四线制是现今普遍...
大家正在搜
三相四线漏电开关不接零线可以吗
三相三线带漏电开关怎样接线
三相四线漏电出线不接零线
三相四线费控开关跳闸接线
三相四线一接零线就跳闸
三相开关接二相电
三相漏电开关
正规漏电开关接线图
三相漏电保护器跳闸原因
相关问题
用一个漏电保护器的火线再用另一个漏电保护器的零线接了一个灯泡...
火线经过漏电开关,零线不经开关直接接上,为什么漏电开关跳闸
请问漏电开关出线端单接火线,不接零线会跳闸吗?
漏电断路器4P的,要是只接三相火线,不接零线,能起到保护作用...
一根火线不经过漏电开关一根零线经过漏电保护器为什么会跳闸?
三相四线漏电保护 接一个三相桑拿炉,只用到三相火线和地线,漏...
在同一个漏电开关下外接火线通用电器那么零线是不是随便找一根零...
三相漏电保护火线只用一个单项,零线接零排行不行,我试过了总是...