88问答网
所有问题
三相漏电保护火线只用一个单项,零线接零排行不行,我试过了总是跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-14
肯定跳闸。
漏电开关是三相四线的,漏电开关的四根线全部穿过内部的零序线圈,当发生漏电现象时,零序线圈感应出电势,推动后面的脱扣器,漏电开关跳闸。
在平时零序线圈感应为0,即使同时从漏电开关的输出端接单相220v,由于经过零序线圈的电流相互抵消为0,也不会跳闸。
如果相线经过漏电开关,而零线不经过漏电开关,那么零序就有感应,肯定跳闸。
你要换个4P 漏电开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tVStKKScg.html
其他回答
第1个回答 2011-12-14
只用一相电可以的 接零排是不行的 零排接开关进线 开关出线接负载
追问
按理说接零牌他就不应该跳闸了啊,为什么还跳啊,试了好几次都挑
追答
零排有其他负载
相似回答
三相
的
漏电零线接零排
开灯就
跳闸
怎么回事跪求?
答:
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以
,漏电保护
器检测视为漏电而跳闸。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用...
电源进3火一零
,零线
直接
接零排
从零排进
漏电
进口再从下边闸刀
接一火线零
...
答:
你用的
三相漏电保护
的原理,是采用测量零序电流方式,在三相平衡负荷的电源中,如果有一相漏电,会出现零序电流,从而导致保护动作。但是如果仅仅接上一个单相电源,其零序回路就是单相电源回路的返回途经,在其中流过的就是单相电流值,所以漏电保护一定都动作的 ...
...
三相
空气开关中,取了任意一相做
单项,
另
接零线,
为什么用单项会跳...
答:
那是因为你用的那个开关肯定是带漏保的,要用你只能直接接上桩头
三相
空开关这样接一条
零线
一条
火线行
吗吗
答:
可以的
。三极开关其中一极接火线,一极接零,一极空着是完全没有问题的。三极空开中任意一极过电流或短路,开关都会保护性跳闸。甚至三极开关你只在其中一极接线,剩余两极空着,开关的保护功能也是完备的,不会有任何缺失。
...如果上线和下线都不接
零线,
而把所有零线都
接零排,
能正常使用吗_百度...
答:
能正常使用
,三相
四线漏电断路器通常采用一相线和零线充当跳闸电源的,若断路器上线和下线都不
接零线,
等于失去
漏电跳闸
的电源回路
,漏电是不
会跳闸的。
漏保开关
接零不
合闸
,总
开关跳了怎么回事?
答:
(1)如果
零线不
经
漏电保护
器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。(2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点
不是零
电位,导致零线有电流,所以零线经过保护...
家里更安装完灯只接了一根
火线
直接进灯没
接零线
就
跳闸
是怎么回事?
答:
根据你的描述原因有三:一:灯开关盒内按钮进出线口接入的是一火一零,当按钮按下后直接短路跳闸。二:灯开关接线盒内出线端接地,按下按钮间接短路。三:照明灯灯座内存在短路现象,属于我照明灯自身原因。楼主看我的答案如何,望采纳
三相
五线零线接4p漏保下端出到空开
,零线接零排,
再接4p漏保怎么用电老...
答:
进线 先进漏保上口。 下口
接零排
。正常使用就不会跳闸了。 漏电才会跳。
大家正在搜
漏保只接火线不接零线会跳闸
漏电保护零线火线接反
漏电保护器火线零线怎么接
漏电保护插头火线零线接反
漏电保护器火线和零线接反
漏电保护器零线和火线
插座火线零线接反会跳闸吗
开关n是火线还是零线
零线地线接反会跳闸吗
相关问题
三根火线任意一根和零线相接是不是两项电,我接上之后为什么一用...
三相的漏电零线接零排开灯就跳闸怎么回事跪求?
火线零线都没过漏电保护器为什么还是跳闸?
三相三相,送不上零线,接零就跳闸,怎么回事。急,急
3p带漏电保护空开接一条火线,零线接另外的会跳闸怎么回事
三相四线漏电保护器出线只接零而三相火线不接送不出电来是怎么回...
接三相动力闸出线端零线接零排上为啥会跳闸
零线经过漏电开关,火线不经过,漏电开关为什么会跳闸