三相四线漏电开关只接一条火线一条零线,漏电会动作吗

如题所述

可正常使用,漏电也会动作,起到保护作用
三相四线漏电保护的原理是三相合电流等于零线电流
如果只接一相,另外两相甩空,正常工作状态该相电流和零线的也是相等的
漏电的话,相电流和零线电流出现差值,即漏电流。漏电流超出一定值,漏电保护跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-04
可以正常使用和保护,漏电保护不会异常动作。
第2个回答  2019-02-27
如果是一只好的三相四线漏电开关,用在220v线路中,只有在线路有漏电的情况下才能跳闸,如果要试验按钮在按下时动作,你可二线按照图示接上就行。
第3个回答  2020-12-28
三相四线漏电开关只接一条火线一条零线,即变为用单相,漏电会跳吗?按试验按钮不跳闸,是开关坏了还是本来就不会跳本回答被网友采纳