消防问题啊啊啊啊啊 风机

1、常闭防火阀有个输入输出模块,输入和输出的各是什么信号?怎样联动控制?
2、消防风机控制箱里有个输入输出模块,应该是启动风机的,输入输出的各是什么信号?怎样启动法?
3、信号蝶阀有个消防的输入模块,可是蝶阀上什么线都没有,应该自己接线还是做喷淋的没有安装带消防信号的信号蝶阀??有没有不带消防信号的蝶阀?
有的防火阀处既有输入模块,又有输入输出模块,应该怎样个联动关系?

1、常闭防火阀有个输入输出模块,输入无源常开开关信号作为反馈,输出24V电压作为设备启动信号和动力电;联动控制逻辑为:两点报警探测器启动风机和送风/排烟风口,风口开启联动该区风机启动。
2、消防风机控制箱里的输入输出模块,输出24V电压作为设备启动信号和动力电;输入无源常开开关信号作为反馈。
24V电源启动控制柜内继电器,继电器闭合,输出闭合信号,相当于启动按钮闭合,交流接触器闭合,380V动力电连通,启动风机;交流接触器闭合,输出一组无源常开信号作为反馈,向主机反馈风机启动状态。
3、信号阀内有输出开关信号的触点开关,你可以看一下有没有,没有的话,就是普通蝶阀,没有信号输出功能,可能是偷工减料导致的,解决方案:在开启状态下,采用锁具锁住,防止误操作或更换新的信号蝶阀。
有的防火阀处既有输入模块,又有输入输出模块,这个做法是多余的,防火阀是否闭合,输入输出模块亦可以接受反馈,应按照其真实作用,采用相对应的模块,同时配套对应的联动逻辑。