消防风机必须安装在风机房里吗,如果不能安装在设备间里,需要采取什么措施保护,相关的规范条文是哪个?

如题所述

用满足防火要求的防火板隔断出一个单独放置消防风机的空间,在我们浙江,《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》是作为设计依据的,里面写了“当空间条件受到限制时,可设置在专用空间内,该空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有足够的安装维修空间。”你可以参考一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-25
规范规定是要安装在专用机房内的