消防风机强启信号与反馈原理

我这边是三根线……。
我还是没怎么明白!我说说这边的情况:我这一个电箱中有两台风机,首先中控来的线有24V的模块电源线,还有17V的信号线。这是模块上的两组,一台风机有两个模块,一个启动,一个是停止,所以一个电箱里一共有四个模块。注:24V和17V是并联的。
1:先说说启动模块吧,进去是一个24V ,一个 17V,出来一组24V到继电器线圈,一组是无源的到接触器的常开点作为反馈用。
2:再说停止,24V和17V是并在启动模块上的,出来也是一组到继电器线圈,一组无源到接触器常开点。注:接触器线圈的电源是先到停止模块的常闭然后再到启动上的常开的。
以上是模块的,一共是四根线24V、17V两组。这是可以联动的。
现在我要说的是除了这四组还有的6根线——是强启的。(一台风机是三根线的,一电箱两风机也就是六根线。)
两根给24V电源的。正常情况下是没电的,只有中控手动启动了,就有电,它是直接给到24V继电器线圈的,风机就直接启动。还有剩下的一根它是直接短接在这个继电器24V电源线上,说是反馈的。我就没明白这根是怎么反馈的。还有到底是接24V+极上还是负极上?

1、那个消防启动信号,是由消防主机过来的有源信号,24V的,就是说的那个接继电器的。

2、消防反馈信号,是由消防控制箱里引出来的无源开闭点,看清楚是无源的,一般都是3根线,这3根线要练到消防主机那里,有一根是公共线,确定办法自己用万用表打去,开点,闭点。是蓝红绿,蓝色是公共线。

3、关于说的那个正负极,用不着管那些,反了也一样启动,就是继电器上的那个小绿灯不亮。

这条反馈线就是反应有没有给继电器线圈供电的信号线,在整个电气线路正常的情况下,这条反馈线能反应消防风机处于何种工作状态。如果负极是电路的公共线,那么这条反馈线就接在正极,百分之九十以上都是这种接法。

扩展资料:

安装说明:风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件连接是否紧固。

消防风机安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。

消防风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。

风机在露天使用应有防雨措施。

按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。

参考资料来源:百度百科-消防风机



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
1、主机瘫痪多线 是不可能联动的,手动可以
多线上必定有启停设备的按键,能启即可停
2、一般280防火阀熔断后不是通过控制器联动停风机的,而是防火阀直接切风机的电源。
当燃防火阀与风机电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机.
第2个回答  2012-11-24
这条反馈线就是反应有没有给继电器线圈供电的信号线,在整个电气线路正常的情况下,这条反馈线能反应消防风机处于何种工作状态。如果负极是电路的公共线,那么这条反馈线就接在正极,百分之九十以上都是这种接法。
第3个回答  2012-11-18
你没说得太明白。
二线启,平时没电是对,当手动启动时有24V,给控制柜24V继电器,继电器动作驱动大继电器,风机启动。
如只能三根线做多线,另一线是反馈用的,一般是也是二芯,这个工程他省了一芯:
1、你说的反馈灯应是24灯,平时也是没电的,当风机启动,输出24V,点亮控制室24灯。
2、也有反馈灯应是220V灯,平时也是没电的,当风机启动,输出220V,点亮控制室220灯。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-24
好吧,谁都有新手的时候,你看看我说的1,那个消防启动信号,是由消防主机过来的有源信号,24V的,就是你说的那个接继电器的。2,消防反馈信号,是由消防控制箱里引出来的无源开闭点,看清楚是无源的,一般都是3根线,这3根线要练到消防主机那里,有一根是公共线,确定办法自己用万用表打去,开点,闭点你总会打吧。我记得好像是蓝红绿,蓝色是公共线,这个我不确定啊,手头上这会儿没东西。3,关于你说的那个正负极,用不着管那些,反了也一样启动,就是继电器上的那个小绿灯不亮。4,最后提醒你一点啊,有源信号和无源干接点不能搞错了啊,会烧掉消防信号通道的