88问答网
所有问题
当前搜索:
消防风机接线图
海湾
风机
多线
接线
示意图和原理?最好详细点
答:
如果用GST500/5000/9000主机,风机等多线通过终端器控制,
接线图
如下。如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C模块来控制多线设备,接线图如下。单控设备 启、停双控设备
排烟
风机
怎么
接线
图解
答:
3、双速
消防
排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法,另一个是双速消防强排烟
风机接线图
.4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过 改变电机...
久远
消防
楼顶
风机接线
.怎么接
答:
基本上各家都差不多,就是上图这样连接的
消防风机
控制器联动怎么
接线
?
答:
也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入,接控制柜的反馈。3、双速
消防
排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法,另一个是双速消防强排烟
风机接线图
.4、双...
消防风机
直启,与终端器怎么
接线
?
答:
直起线三根就够用,主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈 把三根线接上,电阻不要拆,给压上 然后到
风机
箱这,正极接终端电阻红,负极接黑,负极再接出一根来,然后终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,负...
依爱
消防风机
直起
接线图
答:
如上
图接线
方式
消防
排烟
风机
控制电箱图纸怎么看?如下图
答:
这个控制箱图纸主要看最后一张图的,
消防
线路直起线路
接线
位置,中间的2张小图的接线端点,其他的都是
风机
控制箱直接配置好的。线路原理就是最后一张的第一张图的,参考的16d303-2图集的。
西门子西伯乐斯
消防风机
启动需要几根线
答:
如果用FC18/720
消防
主机的联动盘输出(也叫直起盘),一般需要3根线,其中一根为输出,一根为反馈,另一根为公共端,详细
接线图
请看下图:KO为输出端,接
风机
启动端,KI为反馈端(也就是回答),接风机的回答端,KC为输出和回答的公共线。
消防
防排烟
风机
与送风机的联动手动
接线图
答:
处理防排烟
风机
与送风机线束的制造问题,解决的办法是这样的:(1)按标准绘图方法绘制防排烟风机与送风机控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成
接线图
;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
消防风机
多控线
接线
怎么接
答:
从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜,泵或风机控制柜里面可以
接线
的,就四个接线点,二个启动,二个点灯,根据表示可以轻松地完成其中的接线,个别控制柜多加二个停止接点,就可以完成
消防风机
控制线的安装了。消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防风机接线图及接法
排烟风机控制箱消防怎么接线
风机380v怎样接电
Y和YY双速电机实物接线
排烟风机最简单三个接线图
双速电机实物接线图视频
消防双速风机怎么接线
排烟防火阀六个接线端子接线图
24v全自动防火阀怎么接线