消防水泵控制柜维修问题
我们单位泵房里的一个消火栓给水泵的控制柜被水给淹了,变压器用小太阳烤干之后,启泵的时候变压器冒烟坏掉了,维修或更换变压器是自己找厂家(已经过保),还是自己买两台变压器换上?
举报该问题
推荐答案 2012-07-22
看看成本喽,如果有懂一点的 跑跑市场买个自己接上问题不大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVSatSVKK.html
相似回答
消防水泵控制柜
,星角启动装置,1号水泵热继电器损坏需要更换,请讲述停 ...
答:
1断掉强起保险,联动保险,2转换开关,转换到2号泵,3关闭1号泵空开。4拔掉1号泵控制线路保险
。5验电,(用电笔测一下)。6确认没电后,拍照需要动的线标,或做记号。(好记心不如烂笔头,只要动线就要做记号或者拍照)。不然忘了很难查。
消防泵控制柜
显示故障?
答:
如果消防泵控制柜显示故障,
可能有以下几种情况:1. 电源故障:检查电源是否正常
,如果不正常需及时更换。2.
显示屏损坏
:若显示屏出现坏点或损坏,可能需要更换整个显示屏。3.
控制板故障
:控制板存在问题,需要及时更换。4.
控制程序问题
:检查控制程序是否正常,如果程序出现故障可能需要重新编写或更新。
消防泵柜
上显示过载怎么办?是什么原因造成的?
答:
1、电动机电流超过额定值,电动机温升超过额定温升,电机发热量大增:负载过重时
,要考虑适当减载或更换容量合适的电动机。2、
电机转速下降
:电源电压过高或过低,需加装三相电源稳压补偿柜。3、电机长期严重受潮或有腐蚀性气体侵蚀,绝缘电阻下降。应根据具体情况,
进行大修或更换同容量、同规格的封闭电动
...
消防
临时
水泵控制柜
打到自动时为什么一秒起停一次
答:
1、首先必须确认无人使用消防管网上的各种出水设备,如果有人使用当然会导致压力下降
;2、请确认止回阀安装正确,止回阀上有箭头表明方向,装反了起不到止回作用;同时检查止回阀是否故障,道理同上;3、请确认止回阀后无任何管线连接到止回阀前;4、确认整个管线无漏水;5、一般消防管网上会有一个安全阀...
消防
泵房的操作规程及维护保?
答:
4、
消防泵控制柜
处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音...
消火栓
控制柜
联动报警怎么处理?
答:
1.
水泵
故障:水泵是
消防
设施中的重要组成部分,如果水泵故障,消火栓
控制柜
中的水泵运行状态检测装置将发出报警信号;2.压力传感器故障:控制柜中的压力传感器可以检测各种水压值,如果传感器故障,控制柜将产生误报;3.管网泄漏:管网泄漏是造成消火栓控制柜报警的常见原因之一。
消防水泵控制柜
出现蜂鸣器报警是什么
问题
?
答:
按照
消防
动力
控制
要求,继电器、接触器等只过载不断电,这种情况多半是热继电器的需要调整电流 图中红色的,用螺丝刀旋转到最大即可
消防泵
不能自动启动可以手动启动什么原因?
答:
故障分析:1
水泵控制柜
处于手动状态 2 压力开关或者流量开关设定值不正确 3 压力开关或者流量开关与控制柜连线故障 4 水泵控制柜电气元件故障
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
消防水泵控制柜原理图
消防水泵控制柜电路图
消防水泵控制柜规范
消防水泵控制柜二次图
消防水泵控制柜图片
消防水泵控制柜接线视频
消防泵维修最常见的问题
消防泵房控制柜
相关问题
消防-水泵控制柜工作原理
消防泵控制柜报故障,怀疑是软启动坏,给判断一下
为什么电源接通,消防控制柜现在水泵故障
消防喷淋泵控制柜显示泵故障但是泵运行正常是怎么回事
消防水泵不能现场手动启动原因 控制柜电流表损坏 电动机定子绕...
消防水泵控制柜,星角启动装置,1号水泵热继电器损坏需要更换,...
请教消防泵房电气控制柜相关问题
消防泵控制柜为什么故障灯亮