消防泵柜上显示过载怎么办?是什么原因造成的?

如题所述

1、电动机电流超过额定值,电动机温升超过额定温升,电机发热量大增:负载过重时,要考虑适当减载或更换容量合适的电动机。

2、电机转速下降:电源电压过高或过低,需加装三相电源稳压补偿柜。

3、电机长期严重受潮或有腐蚀性气体侵蚀,绝缘电阻下降。应根据具体情况,进行大修或更换同容量、同规格的封闭电动机。

4、轴承缺油、干磨或转子机械不同心,导致电动机转子扫膛,使电动机电流超过额定值。首先应认真检查轴承磨损情况,若不合格需更换新轴承,其次清洗轴承并注入适量润滑脂。然后检查电动机端盖,若端盖中心孔因磨损致使转子不同心,应对端盖进行处理或更换。

消防泵使用注意事项

消防水泵启动后,要密切关注控制柜、消防水泵、管道网等机器设备运作状况,观查控制柜控制面板标示信息内容、电机运行状况、消防水泵进出水口路工作压力是不是一切正常,电机和管道网是不是有出现异常震动或响声等。如遇异常现象,应紧急制动,并在运作记录卡上记录下来运作状况,需要检修的应尽早报障。

长期启泵实际操作时,应开启试自来水管路闸阀或打开自来水机器设备,产生排水通道。

爱惜设施,实际操作时要幅度适当、姿势精确、档位变换清楚温和,避免长按没放、粗暴换档等实际操作。涉电工作要确保,恪守操作规程,消防泵控制柜在平常应以消防水泵处在全自动启泵情况。

以上内容参考  百度百科-消防泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
1、先用钳形电流表测一下水泵的运行电流,
2、如果电流确实大于整定电流,查找过流原因,主要可能是水泵密封过紧或者时间长了不运转抱死,或者电动机轴承是否损坏,有时水泵出口阀门没有打开,再加上过流继电器整定过低也能造成过载指示。
3、由于长时间不启动,启动瞬间电流过大造成电流继电器动作,但是可以正常启动的,只要按一下电流继电器的恢复按钮即可;如果水泵时间太长没有启动,水泵轴被锈死造成无法启动的,则必须停止启动操作,使用工具进行盘车,将水泵轴盘活,然后就可以顺利启动了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-23
查看一下你的消防泵控制柜的一次回路是不是设计正确了,然后看看柜里面的设备是不是选型有问题。