88问答网
所有问题
本单位西门子PLC(S7300)正常使用中,出现上位机数字变灰,下位机CPU所有灯闪,请教各位PLC高手帮助!
S7-300的SF,BF,RUN,STOP灯闪,所有输出没有了,下位机停电后,再送电上下位机都恢复正常.
举报该问题
推荐答案 2008-01-25
上位机数字变灰是计算机和plc的通讯断了(plc断电,通讯电缆断,强干扰,计算机通讯口烧坏,监控软件配置错误,都可能造成)。plc灯闪是plc在故障状态下启动,启动的过程就会检测故障状态,因为有些故障是可以允许继续运行的,有些则不能运行,试图启动失败后,plc就会停机,报警,当然没有输出。
至于你停电后重启正常,说明你停电后故障解除了,送电当然正常了。
这种情况往往都是:1,周围的干扰,或者接线问题使得通讯中断;2,供电电压不稳;引起的。
建议:1,处理通讯线的屏蔽;2,检查plc的供电电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSVgSaBa.html
相似回答
西门子s
7-200 stop灯亮怎么修
答:
否则
CPU
会开始正常工作。 致命错误可以通过连接
上位机
独处错误代码,根据代码处理错误。代码如下图: 一旦消除了致命错误条件,必须重新启动CPU。可以用以下方法重新启动CPU: 1、重新启动电源 2、将模式开关由RUN或者TERM变为STOP 3、在STEP7--Micro/WIN命令菜单中选择
PLC
>上电复位以启动S7--200。这可以强制...
西门子S7-300,
具有上微机功能
使用,
当PC和
上位机
脱开时,RUN灯亮,但和...
答:
容易出现的就是DP网,MPI因为中间有适配器,也不会。DP网出现的可能性大(5611卡等)。把
PLC
电源,模块电源等负极全部接地,工控机3相电源接地。还要看下通讯线接的对不对。参考资料:sername
PLC
的
上位机
老是
出现
连接断掉的情况,显示
所有
的设备就地,并且RUN
灯正常
...
答:
先检查连接线是否断了,或者接头接触不良,
...本人用intouch做了个人机界面
,下位机
是
s7300
的
PLC
.通过网线连接._百...
答:
另一台不要控制,否则会发生问题,可以通过判断本机节点名来解决这个问题。手动控制的点,如果与
PLC
通讯,那没问题,如果是intouch中的内存变量,(比如设置
上位机
的某种操作模式),不要做成内存变量,要访问其中一台view的tagname才行,(或者都访问PLC的某个内存点)这样才能保证数据同步。
PLC
是什么
答:
1、
PLC
即可编程控制器(Programmable logic Controller,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻...
西门子PLC
程序
答:
目前
,PLC
在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业
,使用
情况大致可归纳为如下几类。 4.1开关量的逻辑控制 这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化...
上位机
软件为组太王
,PLC
为
西门子
300。 通讯卡为西门子CP5621卡...
答:
各个PLC
子站之间可以用DP电缆连接,也可以用光缆连接。如果用DP连接,则各个站的DP头的拨码开关对应的数字应各不相同,两端的DP头的开关打到ON,中间站的DP头打到OFF。组态王V6.53的现在有破解版的,可以无限点使用。V6.55的貌似还没有破解的,具体能使用的点数与你购买的授权点数相关。
什么是
PLC
?PLC有什么特点?
答:
PLC
的特点 1、能够设置不同类型产品的工位数量及位置参数,并能够在线监控运行过程;2、:设备操作灵活方便,能够实现启动与暂停,自动与手动模式切换,计数与清零,气缸下压时间调整等;3、螺丝的自动排放,送料,固定,由机器一次性自动完成,不需人工辅助;4、高速的生产节拍,可实现单工位速度不低于 1-...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子s7200中文手册
plc西门子s7200教程
西门子s7200编程手册
西门子s71200编程手册
西门子PLC教程
西门子plcs7一300
西门子S7200
西门子s7300plc说明书
相关问题
SIEMENS S7-300 型PLC通讯故障!
关于用西门子300PLC编程的问题,求流程图,高手指点!!!...
S7-300上位机问题,哪位老大帮忙解决下啊!!!
西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中
在PLC S7300中,PG/OP通讯是什么意思?
关于PLC300的问题
上位机和一台S7300PLC进行MODBUS通讯,PLC的M...
在西门子plc300中,把硬件组态下载到cpu里,为什么下载...