西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中

最近在公司实验室测试PLC300 CPU(315—2DP)模块是否是完好的,先前只组态了简单的硬件组态(只有CPU模块),用MPI通讯将PC中的组态可以顺利的下载到CPU中,之后编了一小段程序再次下载,提示无法将程序载入CPU中,怀疑因CPU未插存储卡导致该问题,于是断电插存储卡,谁知这次连硬件组态 都无法下载入CPU中,断电将存储开拔出,重新下载,硬件组态及程序均无法下载到CPU中,而且提示的原因和插存储卡时一样(通讯速率设置有误或中断设置有误或本地CPU地址大于最大地址)。按提示检查通讯速率设置为187.5K,CPU地址设置为2,中断为默认设置。问题任然存在,请各位大侠帮忙分析下原因。谢谢

首先我怀疑是CPU固件版本不兼容的问题
你留意下有无这方面的提示,如果有在线升级固件驱动即可
另外就是通信设置的问题,重点在SET PG/PC里设置,上位机和PLC的地址、速度等通信参数必须匹配
还不行的话看看通信电缆的驱动是否正确安装了,然后排除电脑接口或者编程电缆有无问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答