S7-300上位机问题,哪位老大帮忙解决下啊!!!

最近单位有个项目,需要做上位机,下面连接11台PLC,其中有7台是新的PLC,4台是老的PLC,两种PLC里面的程序也不是完全相同。我用的是DP协议,但是实践后发现,那7台串联一起后接上位机,能通过CP5613读到地址,4台串联后也可以读到地址,但是一旦将这11台一起串联到一起之后BF等就亮了,上位机也读不到地址了,不知道这是什么原因啊,希望老师们帮帮忙啊。可以确定的是这11台PLC的通信速率是一样的,协议也一样,就是通信不上。

11台的接法和7台或4台的接法一样吗。
问这个问题,也就是cvlsam 回答的,有关终端电阻的。既然7台能练,4台也能连,如果你是在7台已经连在一起了,4台也分别连在一起的基础上将之串联,那么原先4台或7台里的最后一台的总结接头要扳到OFF,以此保证总线头尾两端的电阻为高位电阻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-25
终端电阻清确保只有2端开启,其余均为关闭状态.

另外,接线的方向已经在总线连接器上标明,请不要搞混.