上位机软件为组太王,PLC为西门子300。 通讯卡为西门子CP5621卡。 问题:用DP口通讯,是否能带10台PLC300

PLC之间无数据交换,所有DP口串起来,1号PLC和10PLC分别进入2台电脑进行监控。 (5台PLC与5台PLC之间距离有100米,因此用光纤连接。)请问:是否能够实现,组太是使用MPI还是PRO。。DP协议。应该注意些什么。。。求急!真心请教!

电脑与其连接的PLC之间使用的是什么通讯线就用什么协议呀,用的是MPI电缆就选MPI协议,DP电缆就选DP协议,网线就选TCP/IP协议,除非你分不清这几种电缆。现在的工业网络上层用以太网(网线)比较多,PLC离电脑近的话,用网线直接连接CPU即可,远的话就再加个工业交换机,通过交换机走光纤连接CPU。
各个PLC子站之间可以用DP电缆连接,也可以用光缆连接。
如果用DP连接,则各个站的DP头的拨码开关对应的数字应各不相同,两端的DP头的开关打到ON,中间站的DP头打到OFF。
组态王V6.53的现在有破解版的,可以无限点使用。V6.55的貌似还没有破解的,具体能使用的点数与你购买的授权点数相关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-13
可以做出来,但是你的每个PLC的变量数目有限,要不你的监控效果就很烂了。变量太多了,不知道你的组态王能否支持那么多变量连接。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-13
用profibus总线,没有问题。追问

具体怎么做,能说的详细点吗!谢谢

追答

你都说了,你用DP口连接起来。1号和10号只有进线没有出线,要用拨上终端电阻。其它都是一进一出。相应的profibus地址不要重复。我用过cp5611卡,没有用过cp5621卡,不过应该没有问题。

追问

已经通了5 台,速度还可以。。但另外5台还没试,由于光纤问题。问题:通讯在正常通讯过程中,只要其中任何一台通讯出现问题(如关电之类),就会导致整个上位通讯失败,重起组太软件或是电脑都没有用。(PLC软件监控任何站都没有问题)。。只有当所有PLC重起电后组太通讯才会恢复正常。请问这是什么原因,是组太的问题还是其他设置问题呢。有谁遇到过吗!