消防模块需要24V电源线吗?

如题所述

  报警系统的 控制模块、声光报警器、火灾显示盘等需要联动控制的地方基本都需要24V电源。
  声光报警器,控制模块(输入输出模块),广播模块,排烟阀等,就是需要动作的,就需要24V电源线。
  如:现在的消防电梯都需要消防控制模块的无源触点,不需要24v电源线的,24v电源线只给消防模块供电,有的消防生产厂家的模块不需要24v供电,像国泰怡安,有的需要24v供电,像海湾的。把从消防模块无源触点的两条线引致电梯控制柜,具体接到哪个端子上,需要电梯安装或维保单位技术人员配合,自己不要随便接线。另外需要反馈信号的,再从消防模块引两条线至电梯控制柜。一般情况下,消防施工单位只负责从消防模块引4条线至电梯控制柜,其中2条为无源触点,2条为反馈信号,电梯控制柜那头由电梯安装维保单位负责接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-20
一般国产输入模块只需信号线,输入输出模块要信号线和24v,少数设备在特定情况下只需要提供开闭点的例外
第2个回答  2013-03-25
监视模块一般不需要,控制模块和广播模块是需要的,我厂家的,可以沟通
第3个回答  2013-03-25
一般厂家生产的控制模块均需24V,但也有个别厂家不需要!
看设备生产厂家设计说明为准~!本回答被网友采纳
第4个回答  2013-03-25
监视模块不用,控制模块需要24V电源。
相似回答