海湾的声光报警器能不能再报警时所有的声光报警同时响?

如题所述

最简单的就是声光底座上D1D2端子接电源24V,还有一对S G端子,所有这对端子出线可并联后返回到主机,海湾的主机一般报警后都有开关量的触点(主板输出接线端子),也就是一但有火警这个触点就闭合。
SG这对线接这个触点后,无论主机手动、自动,只要有报警所有声光就响了。
这种接法要注意你的24V电源是否容量足够驱动所有警报器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-09
可以实现,采用不带地址码的声光报警器,所有声光用一个模块控制就行~如果分楼层的话一般是中间楼层探测器报警,联动相关层及本层声光报警器~追问

是不是所以的声光都要分别用型号线联到控制模块? 用一路线出去吧声光都并在上面可以吗?

追答

如果采用不带地址码的声光,从模块出线至声光只有电源线,不需信号线,如同一层或同一个防火分区所有声光用一个模块控制,模块进线是信号线和电源线,出线为电源线,出线后并联到所有的声光上

第2个回答  2013-04-01
把编码声光分到公共区域就可以了吧!