变电站是35KV/10KV,2路进线电源,10KV母线为单母线分段运行(各段母线各带10KV断路器给其他10KV变电所供电),I、II段母线通过10KV母联断路器和10KV母联隔离开关连接(我想脑中应该有大概的接线图了吧)。。。我想请问的是,我停电检修10KV开关柜时,负荷侧停电完成后,将10KV母联隔离开关和断路器均拉出。。这样的话,当我检修完成送电时,如果采取将电源侧和负荷侧都恢复送电完成,然后合母联隔离开关(I段负载没有投入,I段的10KV断路器合闸了),这样操作有问题吗??我个人觉得这样操作我的隔离开关是在有10KV电压的情况下进行操作,这样允许操作吗?我是个菜鸟,真心求教,谢谢您了回答了。。。

表述不太清楚,看样子应该是 10KV一段母线检修,否则没必要拉开母联。但你必须遵守一个原则:禁止带负荷拉合隔离开关。送电时遵循一个顺序:先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器。对你来说:应该是先投入母联,再将10KV一段负荷以次送出。追问

意思是送电时, 母联隔离开关恢复工作位---母联断路器恢复到工作位---合10KV受总开关---合10KV馈线开关 这个顺序??
母联隔离开关恢复工作位(先恢复这个是为了让隔开在无压无流时动作)---合10KV受总开关---合10KV馈线开关 ------母联断路器恢复到工作位(这个时候10KV母线已经有电了)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-31
前面的接线方式叙述的挺清楚的,后面不是很明白;只要是母联断路器在分位,就可以操作母联隔离开关的,没问题。追问

嗯。。谢谢了,以后多在这里提问。。能学到不少。。