变电站是35KV/10KV,2路进线电源,10KV母线为单母线分段运行(各段母线各带10KV断路器给其他10KV变电所供电),I、II段母线通过10KV母联断路器和10KV母联隔离开关连接(我想脑中应该有大概的接线图了吧)。。。我想请问的是,我停电检修10KV开关柜时,负荷侧停电完成后,将10KV母联隔离开关和断路器均拉出。。这样的话,当我检修完成送电时,如果采取将电源侧和负荷侧都恢复送电完成,然后合母联隔离开关(I段负载没有投入,I段的10KV断路器合闸了),这样操作有问题吗??我个人觉得这样操作我的隔离开关是在有10KV电压的情况下进行操作,这样允许操作吗?我是个菜鸟,真心求教,谢谢您了回答了。。。
意思是送电时, 母联隔离开关恢复工作位---母联断路器恢复到工作位---合10KV受总开关---合10KV馈线开关 这个顺序??
母联隔离开关恢复工作位(先恢复这个是为了让隔开在无压无流时动作)---合10KV受总开关---合10KV馈线开关 ------母联断路器恢复到工作位(这个时候10KV母线已经有电了)
嗯。。谢谢了,以后多在这里提问。。能学到不少。。