想知道35kv高压变电站,具体的变电流程。高压变低压(除了变压器)的配套设施有什么。

比如从高压线的零克,到低压出线
单位需要35kv的电压。打算从附近两条10kv引两回路。

35KV侧设备包括:进线柜,避雷器柜,PT柜,变压器馈线柜,高压计量柜,如果两路母线,有母线隔离和母联柜,其他配套有:所用变柜,直流电源屏柜,电力监控及信号屏柜。追问

这些东西有没有什么参数要求。具体安装流程,或者通俗的说这个电是怎么一步步变化的。以及通过什么变化,什么地方有反馈。怎么从10kv变为35kv。以及个别地方需要35kv降压,是怎么降压的。变压器前边有什么开关(见过一个师傅通过零克棒,拉动一个类似于有发条的箱子,然后开关就合上了)

追答

当然有参数要求,电气设计就干这些的。看一下35KV变电站一次系统图就知道了。柜内有断路器,电流互感器,避雷器,接地开关,带电指示,保护继电器等。断路器负责接通和分断高压电,电流互感器负责电流测量,电压互感器负责电压测量及提供操作控制电压,避雷器负责雷电冲击保护,接地开关负责检修维护电气安全,保护继电器负责各类保护和测量。电压变化主要通过变压器,通过一次侧和二次侧绕组线圈数量,达到调压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
乡里有110KV变电站,如果容量大,距离远,就用110KV直接输送到你哪儿,用变压器降为需要的各电压等级使用。
如果容量一般,距离一般,就用35KV直接输送到你哪儿,用变压器降为需要的各电压等级使用。
如果容量小,距离近,就用10KV直接输送到你哪儿,用变压器降为需要的电压等级使用。
变电站国家都有标准的,设计了很多方案,根据容量、输送距离、电压等级等,套用其中的一个方案就可以了。
第2个回答  2014-03-20
打算从附近两条10kv引两回路升35kv的电压?追问

恩 焦化项目。想了解一下具体设计,包括需要购买什么材料(设计院图纸还没下来,先了解一下)

追答

设备总容量多大呢 就近没有35 110电压?

追问

设备总容量不清楚,乡里有个110变电站。QQ三三七六三九七七一

相似回答