10KV高压开关柜母联备自投的工作原理是什么?和操作规程?

母联备自投工作原理?

原理:母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。

操作规程:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。

母联备自投

当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分闸状态。

当SB1在常闭状态时,设备工作在自动运行状态:

一路交流电和二路交流电都正常时,则母联断路器QF3断开,断路器QF1及QF2闭合。

一路交流电故障,二路交流电正常时且母联断路器QF3处于断开状态,则断路器QF1延时断开,母联断路器QF3在断路器QF1断开后延时合,则两路用电均由二路电源提供。

以上内容参考:百度百科-母联控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-04

WQ7母联备自投有两种工作模式:母联备自投和进线备自投。

母联备自投:就是母联断路器,也就是母联柜作备用,正常情况下由两路进线供电,当其中任何一路停电时,母联断路器合闸。

进线备自投:其实质就是双电源。准确来说是由三个断路器组成的双电源。

操作规程请参考:WQ7母联控制器说明书!

第2个回答  2011-06-24
就是在两路进线和一个母联之间只允许合两路,也叫双电源的三合二,也是为了始终有一路正在使用,而另一路始终备用,正在使用的回路发生那个故障时,也可设置自动投切以致不影响用户用电,
关于操作规程,一般在三合二中都会设计机械连锁和电气连锁,根据操作说明上写的一般不会出现问题,关于操作,给您一个建议,不懂得做好不要去操作,尽可能让生产厂家过去指导以及送电,
希望我的回答能帮到你!
第3个回答  2020-04-01

第4个回答  推荐于2017-09-08
母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。
备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源大于70V、进线开关有电且进线开关处于合位。
采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路中的电压信号切换)。本回答被提问者采纳
相似回答