推荐答案 2017-09-22
有电流互感器的电表 应在电表读数基础上 乘以电流互感谢器的倍率 比方说电表走字12.80,电流变比为400/5 则实际电度为12.8*80=1024度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1agVcMacc1gMKg1KV.html
相似回答
问一下
德力西电表怎么
读
答:
如果是的话,表码是 100.2 ;你这是3*1.5(6)A的电表,应该是接了电流互感器的
。读法也很简单;比如你接了100/5的互感器,就是20倍,读数就是 100.2*20倍=2004KWH 如果你要算用电量,也很简单,同样是20倍的互感器,比如上期表码是50,现在表码是100.2,你这段时间的用电量就是: ...
德力西
dts606
电表
倍数
怎么看
答:
1、检查电表的铭牌信息,包括型号、规格和额定
电流
等。2、观察
电表的互感器
规格,确定互感器的变比。3、计算电表的倍数。如果电表是直接式的,则倍数就是额定电流;如果电表是互感式的,则倍数等于互感器的变比乘以额定电流。4、确认电表的倍数是否与实际用电量相符。
德力西
dts606
电能表如何
读数
答:
抄表时看准后面的单位kwH,本月减上月数就是直接式表的本月耗电量。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下
,电能表
可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或
电流互感器
使用。
如何
对
德力西
DTS606型三厢四线电子式
电能表
进行读数?
答:
框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。电子式电能表是通过对用户供电电压和
电流
实时采样,采用专用
的电能表
集成电路,对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出,通过计度器或数字显示器...
帮帮忙,这是
德力西互感器,
大家看下是乘以什么倍数,从这表上
怎么看
出来...
答:
最下面一列表上可以看到呀。如果你的电源线是单根直上直下的,就是200/5=40倍的
电流
比。此时
电表
上显示的1度等于实际的40度。如果把电源线穿过互感器后再圈回来再穿一次,相当于一根线过了两次
互感器,
这个时候虽然用电功率没变,但互感器获得的感应电流却加大了一倍。这时如果还按200/5=40倍来...
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线
电表的互感器
接线指南如下:首先,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:
电流
的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,...
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
1、4、7为
电流
进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*20(60),3*30(100)。...
德力西电流表
(44L1)200:5与
电流互感器
(LMZJ1-0.5)200:5的接线.
答:
二匝为100/5。根据负荷大小选择电流互感器一次电流穿孔的匝数,一般还要与电流互感器刻度配合使用。你这里
电流表
是200/5,穿一匝就可以直接读数;穿两匝电流表读数应除以2。低压电流互感器不需要接地。还要看你
的电流互感器
是1只还是3只,每只只接一相的一次线穿芯即可。
大家正在搜
德力西电流互感器怎么看变比
德力西电流互感器怎么看倍数
德力西电表互感器倍率怎么看
电流互感器怎么接电流表
德力西互感器倍数怎么看
德力西互感器怎么看倍数图解
德力西电流互感器变比
德力西40型电流互感器
德力西电流互感器说明书
相关问题
求助,这个德力西的电表怎么看,接了电流互感器
带有互感器的三相四线电能表(德力西)怎样接线?
德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...
带有互感器的三相四线电能表(德力西)怎样接线?
德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...
电表是德力西三相四线电(3*1.5A)子式电能表,德力西电流...
德力西三相电表DTSY-607怎样接互感器
帮帮忙,这是德力西互感器,大家看下是乘以什么倍数,从这表上怎...