德力西电流表(44L1)200:5与电流互感器(LMZJ1-0.5)200:5的接线.

电流表是控制总开关的电流,我把电流互感器的S1和S2与电流表的两根线连接后(随即接得线),通电接通电机后,(试验了一个小点的电机7.5KW的调速电机),电流表无反应。或有时候指针显示50.断电后表针归零的时间很长、是不是接错线了,电流互感器的穿线怎么穿,是不是任意的一根线穿过互感器就可以了?是不是得把电流互感器的S1或者S2其中之一接地?希望高手能指点下!

一次线穿过电流互感器一匝为200/5,二匝为100/5。根据负荷大小选择电流互感器一次电流穿孔的匝数,一般还要与电流互感器刻度配合使用。你这里电流表是200/5,穿一匝就可以直接读数;穿两匝电流表读数应除以2。低压电流互感器不需要接地。
还要看你的电流互感器是1只还是3只,每只只接一相的一次线穿芯即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-25

具体接线我做了个简单接线图,希望对你有帮助

第2个回答  2011-10-25
这么大电机只有5%左右电流,如果电流表倍率是40,那么显示电流值应该是8A左右(折算到5A电流表显示0.2A左右)电流互感器S2接地。
相似回答