带有互感器的三相四线电能表(德力西)怎样接线?
互感器 S1端子接电表第一接线孔还是第三个,那个是正极那个副极
举报该问题
推荐答案 2018-03-03
三相四线一般只用电流互感器,
一次线穿过穿心式电流互感器,注意电流的方向极性,电源方在正面,负荷方在后面;二次线k2用一根线全部连接在一起并接地,然后分别引出到电表的电流出线桩头孔(3、6、9),A、B、C三相电流的k1端分别进入电表的1、4、7孔,三相电压及零线分别进入2、5、8、10孔。这样就成了。最好停电安装,保证相间绝缘。
一般来说,表计的安装是供电部门的工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKagtV1acB1VVMaKBac.html
相似回答
三相四线电表怎样接线?
答:
对于带互感器的三相四线电表,
如果不需要互感器,理论上是可以直接接线使用的
。但需要注意以下几点:首先,你需要确保直接接线的负荷电流不超过电表的额定电流,以保证电表的正常工作和安全。操作步骤如下:使用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除互感器的影响。将电源的三相...
德力西三相四线电表互感器怎么
接,A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
1. 首先,需要明确德力西三相四线电能表的接线规则。
对于A互感器,将1号接线孔接入S1,3号接线孔接入S2
。2. 对于B互感器,则将4号接线孔接入S1,6号接线孔接入S2。3. 在接线过程中,应确保同相位的互感器接线保持一致,即如果S1接在电表的左边,则相应的互感器的1号和4号孔都应接在电表的左边...
德力西
dts606型
三相四线电表互感器接线
图
答:
互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*...
德力西
dts606型
三相四线电表互感器接线
图
答:
接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、
4
/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个
互感器
就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
三箱
四线互感
式电表接
德力西
剩余电流断路
器怎么
拉闸合闸
(电表
带4g模块...
答:
接线
步骤:将电流互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。电流
互感器的
S1端分别连接到
电表的
1、
4
、7号端子,对应A、B、C相。电流互感器的S2端分别连接到电表的3、6、9号端子,对应A、B、C相的电流出线。远程拉闸和合闸:如果
电表带有
4G模块,你可以使用远程通信来实现拉闸和合闸操作。当...
德力西
dt607
三相四线电表怎样
接法
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线
图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流
互感器的
电流测量取样必须与其电压取样保持同...
德力西互感
式
三相四线电表
,电表上的序号1接
互感器的
S1序号2接相线序号...
答:
是的,
电表的
1和3接
互感器
二次s1和s2,电表的2.5.8接
三相
主电源,1.2.3是同一相的,不要接错就行