电表是德力西三相四线电(3*1.5A)子式电能表,德力西电流互感器150/50,说明书写的是穿过互

电表是德力西三相四线电(3*1.5A)子式电能表,德力西电流互感器150/50,说明书写的是穿过互感器的电流是p1向p2,我接线时没有注意,电流方向是p2向p1,这样对电表度数(关键是收电费)有没有影响?由于都是粗电缆都已固定比较难改

CT安装应注意极性.一二次不同计量还是正确但反映的是负值称反有或反无功.你可将二次接电表的s1s2对换.可解决反转问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-01
电表倒转没有?追问

还没用

追答

电流反相,电表应该从最大读数减少。你可以将互感器倒转安装或者p1、p2调线就可以。