你好,请问喷淋泵电接点压力表跟湿式报警阀压力开关,控制柜的线可以接一起吗?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-26
这个如果是采用电接点压力表作为低压压力开关的连接点是可以,因为都是直接启动水泵的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKKSSMKtVBBacggcSa.html
相似回答
消防
湿式报警阀压力开关
和
喷淋泵电接点压力表
同时启用怎么接线,能接...
答:
可以的
,因为2者都是直接控制联动启动水泵的。
湿式报警阀的压力开关
至
喷淋泵控制柜的
接线问题
答:
湿式报警阀的压力开关需要有一组线接至喷淋泵控制柜
,如果同一地方有3组湿式报警阀,是3个压力开关,每个压力开关都有一组线引出,分别引至过渡接线盒将三组线并接在一起,没有极性,然后再用一组线引至喷淋泵控制柜与喷淋泵控制回路启动元件并联 ...
湿式报警阀的压力开关
至
喷淋泵控制柜的
接线问题
答:
建议你应该选择双触点的压力开关
,一路经过模块信号传给消防控制中心 一路可以经过喷淋的DC24V二次接线直接启动泵,并不穿在干扰问题,5个压力开关 5个输入模块,进控制柜的直接线路可以并联接入控制柜,控制柜没24V电源建议增加 电源和24V继电器
大侠!从
喷淋泵
到
湿式报警阀
怎么连接?
答:
消防泵都是作为一备一用的。所以水泵从水池抽水出来,泵后的管道连接
在一起,
然后在接到
湿式报警阀
。
消火栓泵
喷淋泵起泵压力表
和
喷淋泵压力开关
是怎么接线
的?
答:
压力开共4根线:一对线直接
接报警
模块反馈,一对线直接到泵
控制柜
启泵端
电接点压力表一
共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备
,喷淋泵的
作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞...
消防
压力开关
接线方法怎消防压力开关有4根线怎么接
答:
1、消防
压力开关
4根线,:两根
接水泵控制柜
内接线排上标注的压力开关启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。2、消防喷淋系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。3、根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。4、...
消防
电接点压力表跟压力开关
分别接在
控制柜
什么位置
答:
控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号
接点的
预留位置。自动
喷淋水泵
控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时
,控制柜
发出指令开启稳压泵,当系统...
压力开关
如何
接喷淋
启
泵线接
法
答:
报警主机过来24V电源线一根接继电器线圈另一根
接压力开关
上一根
,压力开关
上另一根反到继电器上线圈在从继电器上取一组常开到
控制柜,
另一组常开到模块反馈就可以了。
大家正在搜
喷淋泵压力开关压力值
消防喷淋泵为什么没有电接点压力表
喷淋泵压力表压力为0怎么
喷淋泵压力表怎么调压力
喷淋泵哪个压力表是进水表
喷淋泵压力表
喷淋水泵压力表多少才正常
消防喷淋泵压力表读数怎么看
喷淋低于几个压力起泵
相关问题
消防湿式报警阀压力开关和喷淋泵电接点压力表同时启用怎么接线,...
消防喷淋湿式报警阀上的压力开关接线的方法是什么?
湿式报警阀的压力开关至喷淋泵控制柜的接线问题
湿式报警阀上的压力开关采用一组线直接去喷淋泵控制柜可以吗?
湿式报警阀组压力开关只有一组线,另外泵出口有电接点压力表,哪...
湿式报警阀压力开关 动作 控制喷淋泵启动。如果管网压力下降,...
湿式报警阀压力开关4根线怎么接.
消防电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置