88问答网
所有问题
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-09
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞进行冲洗和冷却,及用于它输送泥浆的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKgBcVBBggcSMVSSBaa.html
其他回答
第1个回答 2014-04-18
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以,箱门上有相对应的接线图
希望采纳
第2个回答 2014-04-07
压力表好像没的接线吧。
压力开关 说白了就是一开关,把24V正引入压力开关一端,再从另一端引出来,接至24V继电器13脚,把24V负接至24v继电器14脚(13、14可对调),然后把继电器一对常触点接强启泵线即可。
相似回答
消防压力开关
直接
起泵是怎么接线的?
求各位解答下,谢谢!
答:
(1)二线制并联接线方式
启动水泵就是只有启泵功能或采取两总线报警通过消防主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵。这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动水泵,主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主机损坏就不能联动,并且主机、控制柜都要放置自动挡。(2)3线制启...
消防
里的
消火栓
加压
泵 喷淋
加压泵 电路图 小问题
答:
电接点
压力表接线
端X15 X25为
压力表的
公共线,X13 X23为压力表下限,X14 X24为压力表上限。当系统压力低时,X13 X24 X23 X25导通,中间继电器KA3 KA5通电,启动1# 2#泵。当压力高时,X15 X14 X24 X25 导通,中间继电器KA4 KA6通电,断开KA3 KA5中间继器,此时1# 2#
消防泵
停泵。...
消防压力开关
直接
起泵是怎么接线的?
求各位解答下,谢谢!
答:
它的
接线
主要处于湿式报警阀在水力警铃和延时器之间有
压力开关
,经信号模块到消控中心报警,另一处报警阀出口主管上的压力开关直接或经模块控制
喷淋泵
。
水泵压力开关怎么接线
答:
推荐回答:
一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用
。接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器...
请问
消防泵
房,弱电
怎么接线
,都接什么线,怎么布线?模块怎么控制
喷淋泵
...
答:
一般的设备从消防控制室拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了,
喷淋泵
控制柜一根。
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从
压力开关
拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。
消火栓泵
控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线...
消防压力开关的接线
答:
对
压力开关的
描述是对的,接开点,用输入模块取信号,通过消防主机联动启动
喷淋泵
。
220V交流接触器
水泵压力开关
接法
答:
压力开关四根线的话,一般来说是一对常开点和一对常闭点.只能起泵不停泵,说明压力开关没有动作,理论上是由于动作值设得太高,需要调低。另外,如果管道没有封闭的话,压力也是上不去的,要测试其动作,须关闭所有的阀门。
压力开关接线
如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点...
我想请问一下您
消火栓起泵
按钮到
消防泵的
线路是需要几根线 采用什么线...
答:
A、B线是通讯用的,直接接主机输出口。电源线是供电的。到控制模块(控制
喷淋泵
、
消火栓泵
)的控制线又叫总线,含信号及电源,一般是四根,所以也叫四总线。到探测器的信号线只有信号线,无电源线,只有两根,所以又叫二总线。信号线型号为:ZR-RVS-2*1.5电源线型号为ZR-BVR-2*1.5;...
大家正在搜
消火栓泵低压压力开关接线图
消火栓消防压力开关接线图解
消火栓压力开关如何启动消防泵
压力开关和电接点压力表
电接点压力表和压力开关区别
消火栓泵压力开关
消火栓泵压力开关设定值
消火栓低压压力开关
消火栓低压压力开关说明书
相关问题
消防喷淋泵控制柜怎么接线,消防喷淋泵控制柜怎么接线
消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
消防湿式报警阀压力开关和喷淋泵电接点压力表同时启用怎么接线,...
水泵压力开关怎么接线
消防电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置
湿式报警阀压力开关 动作 控制喷淋泵启动。如果管网压力下降,...
你好,请问喷淋泵电接点压力表跟湿式报警阀压力开关,控制柜的线...
增压泵压力开关接线图压力开有四根线