88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵压力表
消防
喷淋泵压力表
怎么认
答:
1. 首先,了解消防
喷淋泵压力表
的量程。通常,这些压力表的量程设置为0-1.6MPa或0-2.5MPa,这相当于16kg或25kg的压力。2. 其次,通过观察压力表上的刻度来识别其读数。压力表上的刻度会逐段标示出相应的压力值。例如,如果压力表上显示的是15.5kg压力,那么读数就是根据刻度线来确定的。3. 在实...
30米高度,屋面有消防稳压泵和
喷淋泵
电接
压力表
调到几公斤
答:
1. 电接点
压力表
通常设置在2至3兆帕(MPa)之间,以满足喷淋和消火栓管道正常工作压力需求。2. 当压力降至2兆帕以下时,稳压泵将启动;当压力超过3兆帕时,稳压泵将停止工作。3. 消防主泵的启动和停止是由消火栓按钮联动控制的。4.
喷淋泵
的启动和停止则是由水流和压力开关联动控制的。
消火栓
泵
出口
压力表
怎么看
答:
1. 消火栓泵和
喷淋泵
的出口
压力表
显示的是系统最不利点的静水压力以及从最不利点到泵之间的几何高差的总和。2. 对于一类高层公共建筑,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利...
消防
喷淋泵压力表
怎么认
答:
这个按照安装的
压力表
的数值的度数即可,一般都是0-1.6mpa或者0-2.5mpa的,也就是16kg或者25kg的,根据划分的刻度逐段度数即可,如下面的15.5kg的压力的。
消火栓,和
喷淋泵压力表
正常值是多少?
答:
消火栓泵、
喷淋泵
的出口
压力表
平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
自动喷水灭火系统中
压力表
的功能?
答:
做消防
水泵
就停止工作,然后要看那个消防器材的那个
压力表
,他的从0到10之间水压已经达到10M,啪啪啪吧,或者水压已经达到压力值的最大值50啪啪啪啪,另外,最重要的是一块核心的喷水检测,还有这个烟雾检测传感器,如果发生着火现象,那烟雾传感器发出的异常的数据到消防的控制器,那微型消防控制器就可以...
关于消防
喷淋
稳压泵上的电接点
压力表
答:
建议加一个气压罐,这样泵就不用频繁启动,也不用一直运行。
压力表
就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,泵启动,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,稳压泵要用变频的,设定压力0.10MPa,
喷淋
好像是要7m水柱吧。不过变频器...
消防
喷淋泵压力表
无压力有几种可能
答:
这个可能是
压力表
损坏、压力表控制阀关闭、管路楼层阀门关闭、系统屋顶水箱无水和
水泵
在手动状态或者系统自动功能失常。
...
喷淋泵
,消火栓泵,湿试报警阀,
压力表
,闸阀的图标是…
答:
1. 在消防图纸中,PY通常代表排烟系统的控制点。2. 消防CAD图纸中,
喷淋泵
的图标通常用于表示喷淋系统的压力开关。3. 消火栓泵的图标在图纸中用来指示启动消火栓泵及反馈线路。4. 湿式报警阀的图标显示在消防CAD图纸中,用以表示湿式报警阀的安装位置。5.
压力表
的图标用于表示系统中的压力监测点。6. ...
消火栓泵喷淋泵起
泵压力表
和
喷淋泵压力
开关是怎么接线的?
答:
一对线直接到泵控制柜启泵端 电接点
压力表
一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵
:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞进行冲洗和冷却,及用于它输送泥浆的场合。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋水泵压力表多少才正常
喷淋泵压力表一览表
喷淋末端压力表多少才正常
喷淋水泵表
消防喷淋压力表多少正常
喷淋泵大气压力表
消防水泵负压压力表
消防恒压泵指针压力表
消防泵排气孔装压力表