大侠!从喷淋泵到湿式报警阀怎么连接?

是两台泵连一下,用一路连接湿式报警阀
还是两台泵连一下,再分别连接两路湿式报警阀
是管路连接,不是电

消防泵都是作为一备一用的。所以水泵从水池抽水出来,泵后的管道连接在一起,然后在接到湿式报警阀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-15
湿式报警阀压力开关常开线接消防输入模块K1 K2回答端子,当压力开关动作后模块向报警主机回答信号。同时接入喷淋泵控制柜压力开关启泵端子,压力开关动作后直接
第2个回答  推荐于2017-10-13
  连接方式:
  1、压力开关直接连锁自动启动供水泵
  2、消防控制室手动
  3、压力开关动作信号传至消防控制室后,即可
  湿式报警阀压力开关应采用双接点的产品:压力开关动作信号需要分别送喷淋泵就地控制箱(柜)完成“压力开关直接连锁自动启动供水泵”(《水灭火规范》11.0.1 规定)和送“消防控制室(盘)”(《水灭火规范》11.0.5 规定)完成信号的显示和相关“水泵、电磁阀、电动阀”的控制。
第3个回答  2012-07-16
湿式报警阀的作用是在喷淋末端有水量损失,从高位水箱、消防喷淋接合器、喷淋泵可以向喷淋系统分别独立补水。特别是平时系统末端的少量水损失,从高位水箱到湿式报警阀的补水管路的水压将湿式报警阀自动打开,高位水箱的水向系统补水,补到湿式报警阀进口与出口压力平衡时,湿式报警阀自动关闭。补水的同时,由于水的流动带动水流指示器开关接通、水力警铃鸣响,消防主机报警。若从高位水箱的补水不能满足末端的损失水量,而且系统压力达到下线设定压力时,喷淋泵会自动启动,全压向末端系统快速补水。