88问答网
所有问题
电流互感器的而定二次负荷怎样计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
互感器的额定二次容量一般用视在功率VA表示,额定二次
阻抗
Z=VA÷I2n²(Ω)
如某
电流互感器
铭牌标示额定二次容量为3.75VA,额定二次电流5A,则额定二次阻抗Z=3.75÷5²=0.15Ω。即二次回路阻抗(包括导线和仪表或继电器线圈阻抗)不能大于0.15Ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MctS1gVSMSBScMBcg1c.html
相似回答
电流互感器的
额定
二次负荷
什么意思
答:
额定二次负荷即二次回路的带载能力。用视在功率(VA)表示的,
计算额定二次负荷Z=S÷In²。如额定二次容量为3.75VA,则Z=3.75÷5²
;=0.15Ω。如果铭牌给定的是额定二次负担0.2Ω,计算互感器二次额定容量S=In²×Z=5²×0.2=5VA。都表示的是二次回路的带载能力,...
互感器二次负荷怎么
确定啊?
答:
如果是电流互感器。二次负荷取决于仪表内阻。因为电流已确定为5安。
二次负荷= 25 X r。r是仪表内阻
。例如0· 5欧就是12.5 VA。
什么是请问什么是
电流互感器的
额定
二次负荷
?
答:
电流互感器
负荷通常是电流表,电度表,功率表,电流继电器等计量,保护用元件.也就是电流线圈,属电感性负载.因此应当以VA表示.电流互感器二次回路不允许开路,否则将过载过压烧毁.同时接入负荷过多将使二次电流精度下降.额定
的二次负荷
就是指允许长期接入的负荷最大值,这时候的电流精度可以保证在铭牌上的精度...
电流互感器二次负荷
问题
答:
S=I^2*Z。Z=S/I^2,因此,额定二次电流为5A时,Z=S/25
。额定二次电流为1A时,Z=S/1 轻载二次负荷一样的算法,S=I^2*Z,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回路阻抗时,应根据额定电流及额定二次负荷计算。使二次负荷在额定的25%~100%范围之内。
电流互感器二次负荷
问题
答:
二次
电流的
平方乘以阻抗等于
二次负荷
,硕哥说的是二次阻抗等于负载乘以25吧,那一安的应该处以1。
电流互感器二次负荷
是什么意思?
答:
一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电
负荷电流
。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。当
电流互感器的二次
额定电流为1A时,允许
负载
阻抗为5Ω;当电流互感器的二次额定电流...
电流互感器
一次侧为14A,
二次
侧是30mA,输出电压为11mV,
负载
应为多少...
答:
负载分为二种,一是电路一次负载,二是
电流互感器二次
侧负载。对三相电路,当
负荷
接线为“Y”型接线时,一次电路的单相负载就是电路的实际运行电压除以电流互感器一次侧电流。如该电路的一次电压为10KV,一次电流为14A,则该三相电路
的负载
估算为:Z=U/I=10000/(1.732*14)=412.4欧姆。当负荷接线为...
5p20
电流互感器二次负载
电阻
怎么计算
答:
也就是说,额定情况下,允许误差在±5%范围以内。20是准确限值系数,表示互感器可以过载20倍,准确度等级仍能控制在5级。至于
二次负载
电阻
计算
,要看
互感器的
额定容量(也有称额定负荷的),用VA数表示的就是。假设额定容量是20VA,二次额定
电流
是5A,那么,电阻可以选20/5^2=0.8Ω。
大家正在搜
电流互感器的二次负荷随着二次电流
电流互感器二次负荷计算
电流互感器额定二次负荷的功率因数
电流互感器的二次额定电流
电流互感器的二次电流决定于
电流互感器二次回路额定电流
电流互感器二次负载怎么算
电流互感器二次负荷值满足
零序电流互感器二次负荷容量
相关问题
电流互感器的额定二次负荷什么意思
电流互感器二次负荷问题
互感器的二次负荷单位是什么?
什么叫做电流互感器的额定二次阻抗?
5p20电流互感器二次负载电阻怎么计算
电压互感器 二次 电流 计算
通常电流互感器的额定二次电流、额定二次电压是多少
电压互感器的额定相电流是怎么计算的