推荐答案 推荐于2019-10-04
电流互感器
的额定二次阻抗是指互感器工作时,连接的最佳匹配阻抗,测量用电流互感器的实际二次阻抗应该在额定二次阻抗的25%~100%以内。
互感器
铭牌
上一般会标注互感器额定二次负荷,额定二次阻抗可以通过额定二次负荷换算得到。
额定二次负荷的单位是VA。
假设互感器的额定二次电流为I0=5A,额定二次负荷为S0=2.5VA
那么,其额定二次阻抗为:Z=S0/I0^2=2.5/5*5=0.1Ω。
注:实际二次负荷为仪表内阻抗及线路阻抗之和。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1VtMMtVMMMttKgS1KV.html
相似回答
电流互感器二次阻抗有
哪些
答:
1、负载阻抗:指电流互感器二次侧接入的负载阻抗,包括电缆、继电器、保护装置等
。2、电缆电感:指电缆本身的电感,会对电流互感器的二次侧产生影响。3、二次线圈电感:指电流互感器二次侧线圈的电感,也会对二次侧电压产生影响。4、二次线圈电阻:指电流互感器二次侧线圈的电阻,也会对二次侧电压产...
电流互感器二次
取样电阻取多大合适?
答:
1、按照电流互感器的额定二次负荷计算额定二次阻抗 假设额定二次负荷为S=5VA 额定二次电流为I=5A 那么,额定二次阻抗Z=S/I^2=5/25=200mΩ 2、实际二次阻抗取额定二次阻抗的25%~100
实际二次阻抗包括仪表内阻和线路阻抗
。继续上例,线路较短的话,可考虑采样电阻取100~200mΩ。
电流互感器二次
负载电阻
是
如何规定的,为
什么
答:
有些
互感器
在铭牌上直接标出二次阻抗多少Ω,有些标出二次额定容量S(VA数),可根据容量S和
额定电流
I(一般为5A)计算
额定二次阻抗
。比如一般互感器二次容量P为3.75VA,额定电流I为5A,计算二次阻抗R=S÷I²=3.75÷5²=0.15Ω。
与
互感器
配套使用的
电流
表,一个内阻0.1Ω,一个0.2Ω,应该选哪个?
答:
一般
电流互感器的额定二次
电流为5A。常用的测量用电流互感器的额定二次负荷有2.5VA、5VA、7.5VA等等。若额定二次负荷用Sn表示,额定二次电流用In表示,
额定二次阻抗
模用Zn表示,那么Zn=Sn/In^2 如果额定二次负荷为2.5VA,应该选用内阻为0.1Ω的电流表。如果额定二次负荷为5VA或更大,不考虑...
电流互感器二次
测
阻抗
由哪三部分构成?
答:
电流互感器的二次
测
阻抗
可以分为三部分构成:电阻:包括电缆、接头和转换器内部等的电阻,它们会对电流互感器的精度和测量范围产生影响。阻抗:包括电缆电感、接头电感和转换器内部等的等效电感,这些阻抗会对电流互感器的频率响应和相位响应产生影响。容抗:包括电缆和接头等的等效电容,这些容抗会对电流互感...
互感器
上100A 2.5AV
什么
意思
答:
100A
是电流互感器的
一次
额定电流
。2.5VA是电流互感器的容量,即规定了互感器二次
的额定阻抗
值,如互感器
额定二次
电流为5A,则二次负载阻抗不能大于2.5/5²=0.1欧姆,如果互感器额定二次电流为1A,则二次负载阻抗不能大于2.5/1²=2.5欧姆。
电流互感器二次
负荷
是什么
意思?
答:
电流互感器
容量的意思
是
:
额定二次
电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷
阻抗
Ω表示。电流互感器容量等于二次
额定电流
的平方乘负载阻抗。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A...
电流互感器二次
侧如果串接一个电阻,比如25欧,二次输出特性会
有
怎样的...
答:
该
电流互感器的额定
负荷为5VA,
额定二次
电流1A(200:1),也就是说,额定负载阻抗为5Ω。按照检定规程规定,二次负荷最好在额定负荷的25%~100%,也就
是二次阻抗
应在1.25~5Ω范围内取值。二次阻抗为25Ω时,二次负荷变大,一次励磁电流变大,铁芯容易出现饱和,且精度明显下降。
大家正在搜
电流互感器二次负载阻抗的计算
电流互感器二次阻抗
电流互感器二次阻抗计算
电流互感器二次侧电阻是多少
电流互感器的额定电压
电流互感器额定电流比
低电压短路阻抗电流互感器
电流互感器阻抗
电流互感器负载阻抗
相关问题
电流互感器的额定二次负荷什么意思
什么是电流互感器二次负载
电流互感器的二次侧回路允许多大的阻抗?
电流互感器的额定容量是什么意思
为什么电流互感器的误差与二次阻抗有关
电流互感器 额定二次输出为20VA ,这个20VA是指什么?
为什么电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大