88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次负载怎么算
电流互感器
的额定
二次负荷
什么意思
答:
额定二次负荷即二次回路的带载能力
。用视在功率(VA)表示的,计算额定二次负荷Z=S÷In²。如额定二次容量为3.75VA,则Z=3.75÷5²=0.15Ω。如果铭牌给定的是额定二次负担0.2Ω,计算互感器二次额定容量S=In²×Z=5²×0.2=5VA。都表示的是二次回路的带载能力,...
电流互感器
的而定
二次负荷怎样计算
答:
互感器的额定
二次
容量一般用视在功率VA表示,额定二次阻抗Z=VA÷I2n²(Ω)如某
电流互感器
铭牌标示额定二次容量为3.75VA,额定二次电流5A,则额定二次阻抗Z=3.75÷5²=0.15Ω。即二次回路阻抗(包括导线和仪表或继电器线圈阻抗)不能大于0.15Ω。
电流互感器二次负荷
问题
答:
轻载二次负荷一样的算法,
S=I^2*Z
,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回路阻抗时,应根据额定电流及额定二次负荷计算。使二次负荷在额定的25%~100%范围之内。
电流互感器
一次侧为14A,
二次
侧是30mA,输出电压为11mV,
负载
应为多少?
答:
对电流互感器二次侧负载,多用单相表示,计算较为简单,
就是用电流互感器二次侧输出电压除以电流互感器二次侧电流
。如该电路电流互感器的二次电压为11mV,二次输出电流为30mA,则该电流互感器的负载估算为:Z=U/I=11/30=0.37欧姆。
电流互感器二次负荷
是什么意思?
答:
电流互感器
容量的意思是:额定
二次
电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。电流互感器容量等于二次额定电流的平方乘
负载
阻抗。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电
负荷电流
。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A...
5p20
电流互感器二次负载
电阻
怎么计算
答:
也就是说,额定情况下,允许误差在±5%范围以内。20是准确限值系数,表示
互感器
可以过载20倍,准确度等级仍能控制在5级。至于
二次负载
电阻
计算
,要看互感器的额定容量(也有称额定负荷的),用VA数表示的就是。假设额定容量是20VA,二次额定
电流
是5A,那么,电阻可以选20/5^2=0.8Ω。
电流互感器二次负载
电阻是
如何
规定的,为什么
答:
电流互感器二次负载
电阻是根据二次额定容量确定的。比如二次为5A电流互感器额定容量3.75VA,负载电阻最大值=S÷I2n²=3.75÷5²=0.15Ω。 即二次负载电阻不能超过0.15Ω。
电流互感器二次负载
电阻是
如何
规定的,为什么
答:
有些互感器在铭牌上直接标出二次阻抗多少Ω,有些标出二次额定容量S(VA数),可根据容量S和额定
电流
I(一般为5A)
计算
额定二次阻抗。比如一般
互感器二次
容量P为3.75VA,额定电流I为5A,计算二次阻抗R=S÷I²=3.75÷5²=0.15Ω。
什么是
电流互感器二次负载
答:
当相间短路和三相对称短路时,
电流互感器二次负载
阻抗为 由这些
计算
结果可以看出,差动保护用电流互感器的实际二次负载阻抗是在其允许范围内的。如果采用截面为2.5mm2的铜导线,则可计算出Zdx=0.175Ω,Z2(1)=0.482Ω,Z2(2)=0.307Ω,也是可以满足要求的。3用测试法确定电流互感器的...
互感器二次
侧的
电流怎么
求啊?
答:
输出
电流
=(输入电流/50)×5,
计算
结果为0.1安培。:50比5的
互感器
是一种用于测量电流的设备,作用是将高电流转化为低电流,以便于使用常规的测量设备进行测量。50比5表示输入电流与输出电流之间的比率关系。输出电流=(输入电流/比率)×比率对于50比5的互感器,比率是50比5,输入电流与输出电流之间的...