5p20电流互感器二次负载电阻怎么计算

如题所述

你这个互感器是保护用互感器,5p表示准确度等级为5级,也就是说,额定情况下,允许误差在±5%范围以内。20是准确限值系数,表示互感器可以过载20倍,准确度等级仍能控制在5级。
至于二次负载电阻计算,要看互感器的额定容量(也有称额定负荷的),用VA数表示的就是。
假设额定容量是20VA,二次额定电流是5A,那么,电阻可以选20/5^2=0.8Ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-05
电流互感器保护级绕组,5P20级,关键是铁芯在的选取,在20倍额定电流时,铁芯基本不饱和,
二次负载,一般是给定的,例如 30VA,功率因数0.8 之类的,
二次负载电阻R=负荷/二次电流的平方再乘以功率因数角的正弦
第2个回答  2011-11-05
要看额定二次负荷和额定二次电流是多少?5是复合物差,20是准确限值系数
相似回答