88问答网
所有问题
15KW的异步电机配多大的空开,接触器,热继电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-29
15KW的电机配置10A的空开和10A的交流接触器,热继电器的电流要选用5A的就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mct1VMKa1tVBca1KMac.html
相似回答
15 KW的电机
该用
多大的空开,接触器,热继电器
?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器
,若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
15kw电机
用
多大接触器
和
热继电器
合适
答:
综上所述,
一个常见的配置可能是使用一个40A的接触器搭配一个30A至40A可调的热继电器
。然而,实际选择时还需考虑电机的具体工作条件、启动特性、电网状况及制造商的推荐规格,以确保系统的安全性和可靠性。在设计电气控制系统时,最好参考电机的使用手册和当地的电气安装规范。
星三角启动
15KW电机
选用
多大空开
3个
接触器
分别选
多大的,热继电多大的
...
答:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。
可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A
,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
15 KW的电机
该用
多大的空开,接触器,热继电器
答:
40安
空开,
30安
接触器,
36安
的热继电器
,
15KW的
配电箱用
多大的空开
、
接触器
、
热继
、怎么算的、求高手指点、星...
答:
空开
选大于50A的
接触器
40A两块20一块 20A的使用三块完全可以
热继电器
28-42A 如果不是重载启动20-32的也可以
...的水泵
电机
全压启动应选
多大空开,接触器,热继电器
,多少平方的线_百 ...
答:
以保证
接触器
的使用寿命。如CJX2,4011,5011,6511,9511
热继电器
应匹配
电机的
额定电流,设置过大保护不了,设置小了容易误动作,参考设置值:电机的额定电流5%+电机的额定电流 电线至少要选择6平方的铜芯线或者10平方的铝芯线,如果考虑距离较远、暗装等因素则必须加电线的大截面积。
...
15KW的电机,
想配一个德力西
空开,接触器,热继电器
,怎么选型号_百度知 ...
答:
15KW电动机
在功率因数为0.85时,电流约为27A。
空气开关
选用32A,交流
接触器
40A
,热继电器
25~35A可调范围就行了。
15kw电机
用
多大接触器
和
热继电器
答:
三相交流
15KW电机
配置32A的接触器(施耐德LC1D32)。方法:1、常用的就是经验法,对于三相
电机的
估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A
,接触器
选择32A满足要求。2、通过公式计算,计算式:Pr=
15kW,
Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);...
大家正在搜
空开交流接触器热继电器配电箱接法
空开接触器热继电器选多少倍
接触器和热继电器的接法视频
一个空开一个接触器一个热继电器
空开接触器热继电器如何选择
接触器与热继电器接线
热继电器与接触器怎么接线
热继电器怎么接交流接触器
接触器热继电器接线图
相关问题
15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器
15KW电机直接启动用多大的接触器,空开,热保护
我15KW的电动机应该用多大的接触器和热保护
15kw的电机,空开配多大电流的?
15KW的三相电机起动要配多大的起动热继电器才可以?
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
有一台三相15KW的电机,想配一个德力西空开,接触器,热继电...
15KW的配电箱用多大的空开、接触器、热继、怎么算的、求高手...