15kw电机用多大接触器和热继电器合适

如题所述

为15kW电机选择合适的接触器和热继电器时,需要考虑电机的额定电流以及启动电流等因素。根据上述信息汇总,15kW三相电机的额定运行电流大约在30A左右。基于此,以下是一些建议:
- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决于电机的启动方式(直接启动或降压启动)和应用场合的安全余量考虑。如果电机采用星三角启动,则可能需要额外的接触器来处理启动阶段的电流。
- **热继电器**:对于热继电器,考虑到过载保护的需求,一般建议选用30A至40A范围内的热继电器,确保既能有效保护电机免受过载损害,又不会因设定过紧而造成不必要的跳闸。具体的型号和调整应确保能够覆盖电机正常运行时的电流,并能在过载情况下及时动作。
综上所述,一个常见的配置可能是使用一个40A的接触器搭配一个30A至40A可调的热继电器。然而,实际选择时还需考虑电机的具体工作条件、启动特性、电网状况及制造商的推荐规格,以确保系统的安全性和可靠性。在设计电气控制系统时,最好参考电机的使用手册和当地的电气安装规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-16
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,可以用40A接触器和30A热继电器。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
电机选择热继电器的注意事项:
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。详情
相似回答