三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,零线电流40a,
说明三相负载严重不平衡,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。
另外100A开关用10平方的线,有点小了。
建议用钳形表卡一下负载电流,如果三相电流超过50A,建议使用16平方及以上的电缆。