三相三线断路器换三项四线漏电保护开关

1、原来是大的那种三相三线断路器(80A还是100A来着)加另外拖一根零线,现在考虑漏电保护问题,打算更换带漏电功能的断路器,于是问题来了,先是买的三相三线的漏电开关,不行,后了解得知必须把零线带进去,所以换了三相四线的。我的问题是“是不是只要把零线一头一尾接进去就可以啦?”
2、为什么很多装修的都只用三相三线的断路器加另外拖一根零线呢,一步到位不好么?还是说有什么我所不了解的东西。
多谢各位回答以上两个问题

  三相三线断路器换三项四线漏电保护开关:三项四线漏电保护开关,需要一根线接入电源侧能起到漏电保护作用。
  三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。   
  当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
  三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制.它的作用是用来保护供电线路的安全,漏电保护部分是用来防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这种开关能自动跳闸,切断电源,防止事故的发生.
  通常市面上出售的三相四线漏电开关的漏电动作电流值有如下两种规格;
  1; 漏电动作电流200MA(毫安)
  漏电不动作电流50MA(毫安)
  2; 漏电动作电流100MA(毫安)
  漏电不动作电流50MA(毫安)
  漏电动作时间小于0.1S(秒)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-07
三项四线漏电保护开关,需要一根线接入电源侧能起到漏电保护作用。
只要你家进户电源肯定是有零线的,所以是完全可以安装的。
之前你用的是空气开关,不是断电开关。没有漏电保护功能。本回答被网友采纳