100a三相四线漏电开关零线允许通过电流是多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-04
这问题很复杂,因为国内太多无良厂家。如果是国外大品牌是完全可以承受100A电流。
先说下理论,标明这么多,那么就应可以承受这么多。但普遍开关零线是无法承受这么大电流。(我10年市政路灯技术+6年厂房家居电工施工+现从事7年废品回收)那我说下原因吧。
1:首先三相带零的电路一般情况下,三相都有负荷时,相与相之间存在回路,所以零线回路很小(如路灯的间相连接)。如用于380伏电机,零线是没有回路。但如果只从三相中取一相与零线使用,零线的回路与相线一样,但那就是220伏使用,就不必跑三相电了。
鉴于以上情况,于是厂家就将开关内的四个触点中的三个相线做为银触点,零线大多为铜或铁镀银触点(这是我从事废品回收才知道)。这样在基本使用中是没事的(就像三相四线电缆一样,有些型号零线很小的),但在满功率下只使用220伏时,开关会触点烧坏。
所以你要说零线能不能通过100A电流,你得先说牌子。因为国产只取单相用电基本不能,按总功三相使用计算上能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBVMgBV1cggVttSMaa.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-08-25
三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,零线电流40a,
说明三相负载严重不平衡,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。
另外100A开关用10平方的线,有点小了。
建议用钳形表卡一下负载电流,如果三相电流超过50A,建议使用16平方及以上的电缆。
第2个回答 2014-11-04
该零线在开关内是直通的,允许通过电比开关额定电流大。
第3个回答 2014-11-04
100A漏电开关的零线触点的额定电流也是100A
第4个回答 2014-11-04
你好,如果三相电流平衡,就没有电流,50安
相似回答
三项
四线
的
100a漏电开关
,
用
的是10平方的线,
零线电流40a
,其余三项分别...
答:
三项四线的100a漏电开关,用的是10平方的线,
零线电流40a
,说明三相负载严重不平衡,建议把三相负载尽量平衡分配。这样能减少零线的不对称电流,减少工作零线的负担。另外100A开关用10平方的线,有点小了。建议用钳形表卡一下负载电流,如果三相电流超过50A,建议使用
16平方及以上的电缆
。
100
安得
三相四线
的
漏电开关
,其中100安是说每相能承载100安得
电流
还是三相...
答:
如果是100A的额定电流,那表示线路通过的最大电流是100A
,但实际整定电流可能小于100A,则线路长时间工作的电流就要按整定电流来计算。比如 NM1LE-100S 属于100A的漏电,但100A表示框架电流。额定电流有10 20 25 32 40 50 63 80 100A等几个级别。三相四线的的漏电有两种(断零线,不断零线),...
三相
40A
漏电开关
,
漏电电流
和漏电
答:
漏电开关的检测动作电流都是30mA
。并不与开容量相关。
请教各位师傅,
三相四线
电路中如果A相
电流100A
,B相电流150A,C相电流...
答:
零线电流是A相电流100A和B相电流150A的向量和,等于√(25^2+129.9^2),大约等于
132A
。
三相四线100A漏电
断路器能承受多少千瓦用电
答:
(如果是380V50HZ的交流电)
三相四线100A漏电
断路器能承受55.944千瓦的用电。理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。
根据三相
电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)P=1.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)...
请教各位师傅,
三相四线
电路中如果A相
电流是100A
,B相是200A,C相是300...
答:
(-0.5)+j(-0.866)]+300[(-0.5)+j0.866]=
100
-100-j173.2-150+j259.8 =-150+j86.6 =173.2∠150°A
零线电流
有效值为173.2A。简单的方法,可以画相量图,
三相
电压空间互差120°,长度按比例画,用矢量相加的平行四边形或三角形法则,很容易用平面几何图形勾画出大小关系的。
100A的三相4线
空开,能承受多少千瓦单相负荷?
答:
综述:
100A的三相
空气开关表示每一项长期工作电流不能超过100A,用单相
100A电流
220V电压换算功率不大于22KW。单相在交流电力线路中具有的单一交流电动势。对外供电时一般有两个接头。在日常生活中广泛使用单相供电方式。电力解释 我国家用电源进入用户前按载流导体分
为三相四线
制。即三根相线(电气符号:A、...
三相四线
平衡负载ABc相均
为100A
,
零线电流为
多少A?
答:
理论上
三相四线
对称负荷,不分负荷是感性或阻性还是容性只要平衡,中性线(
零线
)
电流是
零的,所以也叫“零”线。但由于用电设备(谐波非线性)原因实际上还是微小电流的。