88问答网
所有问题
断路器上下两侧都有互感器符号为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-10
这个一般是进线柜设计的
上侧是计量用
下侧是测量和给电容柜提供采集电流用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaVggMSM1BKccc1actB.html
相似回答
郭老师 请问
为什么断路器两边都有
电流
互感器
,它们和电流互感器分布在断...
答:
1、要求二次回路功能独立
,所以需要的电流互感器二次绕组多,一组电流互感器提供不了那么多的二次绕组,所以出现了二组电流互感器;另外保护和测量用的电流互感器的精度要求不同,变比也不同,因而高压电流互感器不便集成在一个电流互感器中;2、电流互感器放在一边是可以的,分开放原理是一样的,但从...
断路器
的
两侧为什么都
要加电流
互感器
,
各
侧加电流互感器的作用不一样吗...
答:
一般情况下,断路器只有一侧配电流互感器,通常只有在对保护要求等级很高时,
为避免保护的死区(互感器和断路器之间的区域),才会在两侧安装互感器
,且其中一侧的互感器是用来跳其他开关提供电流采样。计量电流互感器:对互感器的精度要求较高,因为关系到钱的问题(电费),哈哈 测量电流互感器:一般对其...
10kV分段
断路器为什么
会有两只电压
互感器
,意义是啥?
答:
分段断路器将一段母线分成两段,每段都有独立运行的时候。所以需要在两侧母线上都设置电压互感器,
分别为两侧的保护、监控提供电压信号
为什么
110kV
断路器
的上侧和下侧各设两组电流
互感器
?
答:
这些电流互感器都是为保护和测量、计量装置提供数据的
,至于配与不配和保护的方式、测量计量方式及备用电源自动投入装置的设置有关。
配电室里拍的,请教下老师。
答:
1、406
断路器
的上下端都有箭头,你
为什么
不一起问?这种双箭头的
符号
,表示配电装置采用的是手车式断路器,也就是将断路器安装在手车上,送电时将手车推入工作位置,合断路器送电;停电检修时将断路器分闸,将手车从配电装置(开关柜)内拉出。因此,上下的箭头分别代表小车的上、下触头。2、下图中...
变压器高压侧的
断路器有
些在
两侧
配置电流
互感器有
些是单侧
为什么
?断路...
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
电气识图中,电流
互感器
和刀闸的
符号
是
什么
?
答:
①圆圈中加一条竖线,为电流
互感器
,图中表示三相都安装有电流互感器,每相两个线圈。三相的互感器线圈引入一个方框,该方框可能是电流表、电度表或者是他们的串联,也可能是电流变送器,用于电流的信息系统采集。②这个
符号
是断路器。中间带有“X”号,表示该
断路器具有
灭弧功能;上、下端的双箭头符号...
10KV户外
互感器
安装在
断路器两边各
一只,接线相序是否一样?
答:
在10KV户外真空
断路器
的
两侧
,各安装有一只电流
互感器
。这些互感器的接线相序标注为A、B、C三相。通常情况下,我们的接线方法遵循一定的标准,其中黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相。
大家正在搜
互感器装在断路器上端还是下端
断路器两侧配置电流互感器
断路器上互感器作用
互感器与断路器的关系
框架断路器内部互感器
施耐德框架断路器内部互感器
电路图中互感器的符号
idpnn是什么断路器
互感器接空开上还是下
相关问题
断路器,互感器,空气开关的电器符号怎么画?
郭老师 请问为什么断路器两边都有电流互感器,它们和电流互感器...
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器的符...
老师你好,能给我发份断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电...
请问这是什么断路器符号,断路器后面那个圈圈是什么,是互感器吗...
双母线二分之三接线正常运行情况下电流是怎么走的呢?所有断路器...
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器的符...
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器··...