推荐答案 2010-05-28
一般情况下,断路器只有一侧配电流互感器,
通常只有在对保护要求等级很高时,为避免保护的死区(互感器和断路器之间的区域),才会在两侧安装互感器,且其中一侧的互感器是用来跳其他开关提供电流采样。
计量电流互感器:对互感器的精度要求较高,因为关系到钱的问题(电费),哈哈
测量电流互感器:一般对其抗饱和的性能要求较高,考虑在故障电流较大时,人能正常工作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVVK1Mtag.html
其他回答
第1个回答 2010-05-28
精确度不同
第2个回答 2010-05-28
电流互感器,是为了测量大电流用的。互感器就是将大电流转换成小电流,然后用表测量。一侧加就行。
相似回答
郭老师 请问
为什么断路器两边
都
有电流互感器,
它们和电流互感器分布在断...
答:
1、要求二次回路功能独立,所以需要的电流互感器二次绕组多,一组电流互感器提供不了那么多的二次绕组
,所以出现了二组电流互感器;另外保护和测量用的电流互感器的精度要求不同,变比也不同,因而高压电流互感器不便集成在一个电流互感器中;2、电流互感器放在一边是可以的,分开放原理是一样的,但从...
变压器高压侧的
断路器有
些在
两侧
配置
电流互感器
有些是单
侧为什么
?断路...
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要
,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
发电机变压器组单元接线中设备的配置
答:
由于电流互感器线圈数较多,一般都能满足保护和测量的需要
,故一般情况下不会在断路器两侧均设置电流互感器,只在其中一侧(靠母线外侧)配置一组电流互感器就行了。发变组差动保护低压侧的电流互感器,是在发电机的尾部(中性点联结处)。关于差动保护的电流互感器,必须是在变压器各侧均需配置。因为...
为什么电流互感器
装在
断路器的
出线侧?
答:
常电流互感器装在断路器的出线侧实际上是对电流互感器的一项保护。有利于互感器和表计的更换与维护
!1.对于没有差动保护要求的系统,电流互感器可前可后。可根据柜型确定电流互感器位置(高压),低压柜中计量用电流互感器一般在进线侧,出线一般在出线侧。2.如果有差动保护时电流互感器安装位置在...
为什么
110kV
断路器的
上侧和下侧各设两组
电流互感器
?
答:
这些
电流互感器都是
为保护和测量、计量装置提供数据的,至于配与不配和保护的方式、测量计量方式及备用电源自动投入装置的设置有关。
电流互感器的作用
和原理
答:
二、工作原理 电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小
,电流互感器的
工作状态接近短路。在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒...
断路器为什么
只有AC相
有互感器,
B相没
有,
他们起什么保护?什么时候要用...
答:
一、主要用在中性点不接地系统,而中性点不接地系统通过两相电流可以判断出第三相
电流,
因而一般只采用两相式,但对于重要的线路、电容补偿一般采用三个
互感器
;二、中性点接地系统自不必说,自然是三只互感器
电流互感器的
工作原理是
什么
?
答:
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,它是由闭合的铁心和绕组组成的,它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器作用
原理如下:
电流互感器的
主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电...