断路器两侧配置电流互感器
断路器
的
两侧
为什么都要加
电流互感器
,各侧加电流互感器的作用不一样吗...
答:
一般情况下,
断路器
只有一侧配
电流互感器
,通常只有在对保护要求等级很高时,为避免保护的死区(互感器和断路器之间的区域),才会在
两侧
安装互感器,且其中一侧的互感器是用来跳其他开关提供电流采样。计量电流互感器:对互感器的精度要求较高,因为关系到钱的问题(电费),哈哈 测量电流互感器:一般对其...
郭老师 请问为什么
断路器两边
都有
电流互感器
,它们和电流互感器分布在断...
答:
1、要求二次回路功能独立,所以需要的
电流互感器
二次绕组多,一组电流互感器提供不了那么多的二次绕组,所以出现了二组电流互感器;另外保护和测量用的电流互感器的精度要求不同,变比也不同,因而高压电流互感器不便集成在一个电流互感器中;2、电流互感器放在一边是可以的,分开放原理是一样的,但从...
变压器高压侧的
断路器
有些在
两侧配置电流互感器
有些是单侧为什么?断路...
答:
高、低压侧都
配置
都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
高压
断路器
前串的
电流互感器
的作用
答:
应该是
断路器
的
两端
都有一个
电流互感器
。作用:测量、保护、计量 不同的线圈有不同的作用,具体的比较复杂
10KV户外
互感器
安装在
断路器两边
各一只,接线相序是否一样?
答:
在10KV户外真空
断路器的两侧
,各安装有一只
电流互感器
。这些互感器的接线相序标注为A、B、C三相。通常情况下,我们的接线方法遵循一定的标准,其中黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相。
电流互感器
装在
断路器
的出线侧有什么好处?
答:
常
电流互感器
装在
断路器
的出线侧实际上是对电流互感器的一项保护。有利于互感器和表计的更换与维护!1.对于没有差动保护要求的系统,电流互感器可前可后。可根据柜型确定电流互感器位置(高压),低压柜中计量用电流互感器一般在进线侧,出线一般在出线侧。2.如果有差动保护时电流互感器安装位置在...
10KV户外
互感器
安装在
断路器两边
各一只,接线相序是否一样?
答:
10KV户外真空
断路器
上有
两边
各有一只
电流互感器
,接线相序也有A,B,C三相的。与我们日常接法是一样的,黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相
为什么110kV
断路器
的上侧和下侧各设两组
电流互感器
?
答:
这些
电流互感器
都是为保护和测量、计量装置提供数据的,至于配与不配和保护的方式、测量计量方式及备用电源自动投入装置的设置有关。
在
断路器
的项目我一直不太清楚
电流互感器
数量和起到的作用间的具体关系...
答:
1;一台
断路器
是两个互感器 一个进线 一个出线 2;3ct是指每一端互感器都有三组
电流互感器
是共相的还是分体的我就不知道了 3;每个互感器一个保护两个测量(有可能有变化)4;都是为了保护线路和测量线路 测量是监测线路的电流是否是额定电流 保护线圈是在测量之后它的作用是测量到线路有异常的...
电流互感器
如何
配置
答:
1、
电流互感器
的
配置
:为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段及母联
断路器
等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。2、用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置...