变压器高压侧的断路器有些在两侧配置电流互感器有些是单侧为什么?断路器的保护配置是什么样?

如题所述

高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
断路器上端的CT和PT 是计量用,CT精度在0.2S/0.2级 PT也是0.2级10000/100
下端是保护用:0.5/5P20 10P20等保护等级,
一侧的是在上端的,用的是双绕组的CT和PT就省了后面的CT了,
现在的断路器保护是用综保的,对电流电压监测,设有过流,过载,接地,超温,高温,等信号,这个要看图纸是怎么要求的,本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-19
两侧配,应该是差动保护用的
一般计量用的一般放在进线端
第3个回答  2012-09-18
断路器的保护装置是二次继电保护器。电流互感器是为继电保护器设置的。