第1个回答 2012-09-18
断路器上端的CT和PT 是计量用,CT精度在0.2S/0.2级 PT也是0.2级10000/100
下端是保护用:0.5/5P20 10P20等保护等级,
一侧的是在上端的,用的是双绕组的CT和PT就省了后面的CT了,
现在的断路器保护是用综保的,对电流电压监测,设有过流,过载,接地,超温,高温,等信号,这个要看图纸是怎么要求的,本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-09-19
两侧配,应该是差动保护用的
一般计量用的一般放在进线端
第3个回答 2012-09-18
断路器的保护装置是二次继电保护器。电流互感器是为继电保护器设置的。