88问答网
所有问题
45kw电机用多大的热继电器
45kw电机用多大的热继电器
举报该问题
推荐答案 2017-04-25
45千瓦
额定电流
80多安!
热继电器
的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaVMcgKMMtKaVV1cBtB.html
其他回答
第1个回答 2019-12-16
45kw电机不能直接启动!超过11kw电机直接启动时,电机电流太大(瞬时电流可达4-7倍),建议串电阻启动或其他启动。热继电器选用可按三相四线制1kw=2a计算,45kw大概选用100a热继电器!
相似回答
45KW的电动机
(
380V
) 星三角降压启动
热继电器
应该选多少A的
答:
三相交流380V,45KW的电动机,采用星三角降压启动时,热继电器选用JR36-160 75-120A
。参数计算如下。首先计算电流:I=P/(√3*U*cosφ*η)=45/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈85A 选型:热继电器选型包括3个方面,一是热继电器壳体额定电流选择:I壳=I(0.7~1)A=60~85A;二是热继电器热元件...
45KW电机
星三角启动想加个热继电器
热继电器要
用多少安的 要怎么装?
答:
90~100A的就可以
.接线见附图中的供电回路的FR及控制回路的FR常闭保护触点
45kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
用100A的接触器,JR36-160的热继电器
。整定85A,三相电机电流计算公式I=P/(1.732乘U乘cosΦ乘η)。
45
千瓦
电机
安装星三角启动
需要多大的
接触器,
热继电器
,时间继电器...
答:
45千瓦的电机
380V
的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
如果
电机
额定功率为
4.5KW
的话,那么
热继电器
的整定电流应该为
多大
?
答:
你看一下你的这个
电动机
上面的铭牌上的额定电流是多少,用这个电流值乘以1.05-1.1得出的数值就是
热继电器
的整定电流值
45KW
异步
电机
星三角启动都用到什么器件,
要多大的
呢?
答:
总空开用600A的 每一台的空开用125A的 星三角启动接触器用LC1D8011*2 LC1D5011*1.
热继电器
用80-150A左右可调的。
请教高手:
380V
45kw的电动机
做星三角启动。请问断路器、接触器、
热继
...
答:
接触器100A、
热继电器
100A。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线电流最高达到180A,这应该不是电机的额定电流。
45kw的电动机
额定电流只有90安左右吧!主线电流最高达到180A,这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该考虑将断路器选择在200安左右才行!
想为一台
45KW
的三相异步
电动机
选择两个接触器和一个
热继电器
,请问如何...
答:
45KW的电机
电流约83A,星/三角启动用两个西门子的3TF46、一个3TF44加一个40-57A
的热继
(如3UA5840-2T)。考虑的参数有:1、你电机的功率及接触器可启动的功率,根据你的电机来看,直接启动(只一个接触器)的话要用3TF523和RB1253,或施耐德的LC1-F150和LR9F5369。(直接启动对电机及接触器的...
大家正在搜
2.2kw电机用多大的热继电器
7.5kw电机用多大热继电器
3千瓦电机用多大的热继电器
5.5kw电机用多大接触器
45kw电机用多大的线
4kw电机用多大接触器
4kw电机用多大热过载
电机热继电器的选择
22kw电机用多大接触器
相关问题
45KW的电动机(380V) 星三角降压启动热继电器应该选多...
5.5的电机需要用多大的热继电器?
45干瓦电机配多大热继电器
想为一台45KW的三相异步电动机选择两个接触器和一个热继电器...
45千瓦 电机 安装星三角启动 需要多大的接触器,热继电器,...
配4kw电机需要多大热继电器
5.5的电机 需要用多大的热继电器
40千瓦的电机用多大的交流接触器和热继电器?