推荐答案 2013-06-14
M8147:Y0输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
可以利用这两个标志位的来判断脉冲是否触发完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVBaVMcKS.html
其他回答
第1个回答 2013-06-14
有个特殊继电器,完成标志就是了,M8029
第2个回答 2013-06-14
这个比较难,我也不会
第3个回答 2019-05-14
监控m8029试一下
第4个回答 2013-06-14
我记不太清楚了,一个指令有一个完成输出继电器你可以设置M0之类,另外还有内部的完成特殊继电器是M要看说明书
相似回答
DDRVI
K999999 K3000 Y0 Y4 如何查看
PLC控制伺服
电机时YO
输出
的...
答:
或者在伺服上监控输入
脉冲
数!LS的!三菱有的
PLC
发脉冲的时候Y0不会闪的!会一直亮着!
在
三菱PLC编程
DDRVI
是什么
指令
答:
DDRVI
是
三菱PLC
32位的相对定位指令。x2——DDRVI K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲,
电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以当前值寄存器中的数据为起点
,进行
增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
在
三菱PLC编程
DDRVI
是什么
指令
答:
是
三菱PLC
32位的相对定位指令。x2---
DDRVI
K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲,
电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以目前的当前值寄存器中的数据为起点
,进行
增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
三菱PLC
DDRVI
和DDRVA
指令
有什么不一样
,怎么
理解和使用,谢谢
答:
d1:
输出脉冲
的out口,我们用的y0 d2:输出方向的out口。2、
三菱PLC
DDRVI指令怎么使用
:s1:相对于当前位置的脉冲数。(简单理解为相对于原点的脉冲数,正负999999之间)s2:频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加减速、最高速都有关系,具体参考...
三菱PLC
FX3U用定位指令drvi控制
伺服,
为什么每次发
完指令脉冲,
但是有很 ...
答:
DDRVI指令
结束时
,脉冲输出
有一个减速过程,因此,检测到X3,完全停止脉冲输出时,马达还要移动一段距离,该距离与脉冲频率、设定的减速斜率
,PLC的
扫描周期都有关系,因此再发送2000
脉冲,
肯定会有误差。
三菱PLC
FX3U的一个控制
伺服
电机的程序,求大家帮忙看下,本人在调试的时...
答:
3、SET指令用在步进STL S? 时,SET置位到下一步时(如SET S21),同时会复位本步(如RST S20)程序分析:从20步开始时M50驱动(建议你直接用S20常开代替M50);M50(NO)→X003(NC)→M2(NO)→M51(NC)→
输出脉冲
本段看起来好像没问题,但是如果X003动作
后,脉冲输出
的条件没有...
三菱plc
中点位控制
指令
格式是
怎样
的?DDVR,DDVI
答:
你说的应该是相对定位
指令DDRVI
和绝对定位指令DDRVA
,指令
格式如下 [指令 位置值 速度值
脉冲输出
脉冲方向]
三菱PLC用dDRVI指令
为什么给它正负
脉冲
都只朝一个方向转
答:
是因为接线错误,也有可能是是伺服参数错误。解决方案是检查接线
,然后伺服
参数恢复出厂值重新设置。DRVI是相对定位指令(DRVI是16位
,DDRVI
是32位),以目前的当前值寄存器中的数据为起点
,进行
增减操作。是以相对驱动方式执行单速位置控制的指令。DDRVI;K99999;K8000;Y0;Y03
输出脉冲
数;输出脉冲频率;...
大家正在搜
三菱比较指令怎么使用
三菱比较指令怎么输入
三菱plc全部指令和详解
三菱m8000是什么指令
三菱程序指令
三菱fxplc x指令
三菱inc指令
三菱指令表
三菱plsy指令详解
相关问题
三菱PLC控制伺服指令输出脉冲怎么确定啊
三菱PLC FX3U用定位指令drvi控制伺服,为什么每次发...
三菱PLC有关脉冲发完后的信号
三菱PLC用dDRVI指令为什么给它正负脉冲都只朝一个方向转
PLC控制伺服电机中,当一个轴的脉冲输出完成了 会有什么标志...
三菱PLC中脉冲输出指令PLSY怎样设置为脉冲加方向模式,方...
三菱PLC FX3U的一个控制伺服电机的程序,求大家帮忙看下...
三菱plc fx2n使用PLSY指令怎么知道PLC有脉冲输出...